4
0
576
高中生
请教各位,我的制冷机组,这几天,低压异常,具体现象是低压不稳定,在2bar~3.8bar之间波动,造成接触器跳闸,复位后,可以启动,但运行一段时间后,又会出现同样的问题,我怀疑是不是,制冷剂泄露或膨胀阀有故障,请大家赐教。谢谢!
使用道具 举报
9
1597
大学生
顶
232
小学生
机器的故障虽然找出来了,既然机器运转很长时间了,但我也建议更换进气过滤器.
1
101
我的机组是冷水机组,波动频率不高,现在已经修好,是制冷剂泄露。
谢谢各位指导。
1976
60
幼儿园
于燥过滤器是不是堵了
133
制冷剂是否泄漏,停机半小时之后,原来的参数进行比对就知道了。你说的是不是,低压一直在波动呀?
如果是这样的话,很可能就不是制冷剂泄漏了。
214
请问你的系统是哪个工况的系统?
5
1731
10
1716
发表回复
压缩机生态圈
压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP
© 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所
压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城
GMT+8, 2026-5-10 07:33 , Processed in 0.160486 second(s), 24 queries .
Powered by Discuz! X2.5
© 2013 Comsenz Inc.