设为首页收藏本站
欢迎加入QQ交流群:
压缩机行业论坛 压缩机行业论坛
空压机行业论坛 空压机行业论坛
搜索
查看: 1459|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[产品讨论] 冷水机吸气压力过低的原因及解决方法

[复制链接]

164

主题

0

好友

1933

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
2 点
经验
1455 点
积分
1933
帖子
164
跳转到指定楼层
1
发表于 2016-6-22 11:37 |只看该作者 |正序浏览
 以下内容是对冷水机吸气压力过低的原因及解决方法介绍:" K+ o8 P, @4 D' A+ _9 n% N
  一、冷凝器制冷剂液体出口阀门未完全打开:应将阀门完全打开;" O( L. ?* j, X$ V" c# t. t! Y
  二、制冷剂过滤器堵塞:要定期清洗或更换过滤器;
: G7 u/ s$ ^& s7 H% [3 U& r  三、膨胀阀调整不当或发生故障:需调校正确或排除故障,必要时更换;6 [! u2 c) k% S. }
  四、制冷剂充灌不足:应补充到规定量;# T8 |5 \( m, g/ D
  五、过量润滑油在冷水机制冷系统中循环:应查明原因,减少到合适值;
$ V+ ]( k& N- C' i1 m6 j  六、蒸发器的进水温度过低:提高进水温度设定值;
- I* u: g' j/ d7 B$ q9 V  七、通过蒸发器的水量不足:检查水泵、水阀;, k$ }7 p2 Y: V& ^
  冷水机的冷却水由于是开式的循环回路,一般采用的自来水经冷却塔循环使用。当水中的钙盐和镁盐含量较大时,极易分解和沉积在冷却水管上而形成水垢,影响传热。结垢过厚还会使冷却水的流通截面缩小,水量减少,冷凝压力上升。因此,当使用的冷却水的水质较差时,对冷却水管每年至少清洗一次,去除管中的水垢及其他污物。如有需了解更多关于深圳冷水机的信息可以致电我公司24小时服务热  0755-84074988或直接访问.aydzl点com
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-5-10 20:42 , Processed in 0.153404 second(s), 25 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台