以下内容是对冷水机吸气压力过低的原因及解决方法介绍:" K+ o8 P, @4 D' A+ _9 n% N
一、冷凝器制冷剂液体出口阀门未完全打开:应将阀门完全打开;" O( L. ?* j, X$ V" c# t. t! Y
二、制冷剂过滤器堵塞:要定期清洗或更换过滤器;
: G7 u/ s$ ^& s7 H% [3 U& r 三、膨胀阀调整不当或发生故障:需调校正确或排除故障,必要时更换;6 [! u2 c) k% S. }
四、制冷剂充灌不足:应补充到规定量;# T8 |5 \( m, g/ D
五、过量润滑油在冷水机制冷系统中循环:应查明原因,减少到合适值;
$ V+ ]( k& N- C' i1 m6 j 六、蒸发器的进水温度过低:提高进水温度设定值;
- I* u: g' j/ d7 B$ q9 V 七、通过蒸发器的水量不足:检查水泵、水阀;, k$ }7 p2 Y: V& ^
冷水机的冷却水由于是开式的循环回路,一般采用的自来水经冷却塔循环使用。当水中的钙盐和镁盐含量较大时,极易分解和沉积在冷却水管上而形成水垢,影响传热。结垢过厚还会使冷却水的流通截面缩小,水量减少,冷凝压力上升。因此,当使用的冷却水的水质较差时,对冷却水管每年至少清洗一次,去除管中的水垢及其他污物。如有需了解更多关于深圳冷水机的信息可以致电我公司24小时服务热 0755-84074988或直接访问.aydzl点com |
|