[产品讨论] 冷水机吸气压力过低的原因及解决方法

[复制链接]

164

主题

0

好友

1933

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
2 点
经验
1455 点
积分
1933
帖子
164
跳转到指定楼层
1
发表于 2016-6-22 11:37 |只看该作者 |正序浏览
 以下内容是对冷水机吸气压力过低的原因及解决方法介绍:! ?' ~% r3 }& I$ ]7 \  S4 L! b7 [
  一、冷凝器制冷剂液体出口阀门未完全打开:应将阀门完全打开;
6 G' ^2 {& j  |& S' B* H4 C3 i  二、制冷剂过滤器堵塞:要定期清洗或更换过滤器;" i. i0 |6 l0 K0 M$ k, G! ^
  三、膨胀阀调整不当或发生故障:需调校正确或排除故障,必要时更换;* D: _* P) y2 q) Q# E
  四、制冷剂充灌不足:应补充到规定量;. \1 u4 B7 Z, k, Z' X( `
  五、过量润滑油在冷水机制冷系统中循环:应查明原因,减少到合适值;
; x3 @6 [" B5 v3 t% c  六、蒸发器的进水温度过低:提高进水温度设定值;# S- z5 }0 u# j5 [: o& R" U
  七、通过蒸发器的水量不足:检查水泵、水阀;7 G4 o: P' w* Y2 `
  冷水机的冷却水由于是开式的循环回路,一般采用的自来水经冷却塔循环使用。当水中的钙盐和镁盐含量较大时,极易分解和沉积在冷却水管上而形成水垢,影响传热。结垢过厚还会使冷却水的流通截面缩小,水量减少,冷凝压力上升。因此,当使用的冷却水的水质较差时,对冷却水管每年至少清洗一次,去除管中的水垢及其他污物。如有需了解更多关于深圳冷水机的信息可以致电我公司24小时服务热  0755-84074988或直接访问.aydzl点com