- 在线时间
- 967 小时
- 经验
- 12708 点
- 威望
- 168 点
- 压缩币
- 83052 ¥
- 最后登录
- 2025-1-17
- 注册时间
- 2002-5-4
- 帖子
- 3978
- 精华
- 142
- 积分
- 877030
- 阅读权限
- 200
- UID
- 5
   
- 威望
- 168 点
- 经验
- 12708 点
- 积分
- 877030
- 帖子
- 3978
|
) J0 ~. t o2 I* R8 F
* E6 e* }0 @0 f# F7 i9 C
7 T1 L; U0 t8 f a- M| 冷冻式干燥机常见故障排除指南 |
9 J' v5 e0 X" K+ A5 m$ n0 Q
; P$ m( r; ^6 t- Y" g| 1.故障现象:干燥机不运行1 g* }7 Z* ^1 b8 t% z
$ O0 a/ f q8 Y" K& ` m·压缩机线路断开6 B/ f$ k0 O4 ^3 C9 y2 E
·保险丝烧断6 q# f( g2 b1 W2 _" k' C
·热继电器动作
1 T- H% j7 | s, E* }$ Y: g·高压开关动作# u/ C0 f) k6 {$ b+ O
·压缩机堵转6 f7 I) o' D, _- K0 u1 J" p6 n/ m
·线路虚接或松动
q9 ?8 e, X9 @% B, M" Y* V; P6 s, V返回顶部5 V {0 ^( k+ c7 b0 q
- I! u- p4 U1 H f
2.故障现象:干燥机起动后短时间内即停止
7 D; Y" J" D/ K# t' F8 L3 m. T! R: D+ H0 g5 z) P3 Z. r
·环境温度过高
* Q, g; x& I( w5 O! R& ^! D5 r·冷凝器堵塞8 C, |0 c' i+ ^, D) L' c
·压缩机过载
& @. x+ i2 }8 [% z7 p3 b3 _·缺少制冷剂8 `: _: s+ U- Q; Q
·低压太低/ d6 O9 l1 B8 i$ g* M; s/ Q# ]! A
·进气量过大
. ]) N0 N9 O: z; C. n+ x8 P% L' k; V·压缩机卡死5 m- Z/ V7 Y2 P# ]. W
返回顶部
% a7 k4 N$ y: d* Q4 J( p: [- W% x
3.故障现象:压缩机不启动
4 `; v1 T3 x& C Z0 }. c3 q! | m
' c# M) R, R* Z( N" c* e·接线不正确
3 ?$ y" G- ]2 F9 z J M$ x) `·电压过低
* F. D6 O1 L- d·启动电容器损坏, w6 m- D: U+ G( M7 u1 G
·继电器或接触器不闭合, p* E1 K3 }" \
·启动绕组开路
; e e* Y3 @, l) M2 \·缺相
, Y- r8 X6 ^. a1 O" `$ K返回顶部
; ~% d( V5 m- {1 n7 {$ |
! ~' F/ q I& S0 e2 ?4.故障现象:压缩机因过载保护动作而反复启停* W$ e) S' I( e; w$ M" p3 v4 v
& Q9 i% q8 |; y
·低电压或三相不平衡
# V$ g. f& d6 ^/ N9 K2 @·过载保护器上接有其它电气设备# E# r4 ^) x; Z! ]! {4 K
·过载保护器失灵
2 y, j9 @3 D. O% m M8 |/ I: ?1 ~·运转电容器太小
# l3 w; t5 l6 H s, [* z, G·排气压力过高* \! F: h7 U1 L8 Q, _
·绕组间短路/ m# j/ u6 m! g8 _
·热继电器触点粘牢
4 b- x, j4 q. u0 A返回顶部 i8 z1 V: j* K- K8 l1 ~4 C. @
7 m6 }/ s6 ]3 l* f! j0 z1 q5.故障现象:继电器烧坏3 k0 O, _1 }. e
4 h1 c2 t& y& o$ c: c* W( ]·电压过高或过低
' z( H5 a7 B: x- h& {* A·运行电容器不正确3 B$ s/ c% V- p; C) h4 |3 D: u
·反复启停(参照2和3)% n( X0 }- z# M5 J7 P) f
·继电器规格不符) U% q4 C o, i3 q
·安装座不正确
8 ~( j) m% T& \, f返回顶部
" }: X' P! x2 t! f' _0 g) m }9 j( p
+ w' E: @, n$ j) @6.故障现象:电容器烧坏' w! B- E( l" C* o) ?- f
b S2 b( r. b9 {2 G, D. r
·规格不匹配 ?6 ?4 g, F' Y4 G- D' o* g
·电压过高; I. [- A& \: N! y* Z) K! ^; n
返回顶部
" Y& V: Y2 w" V. v9 z$ R# }( w, }8 K! U# e8 A! G
7.故障现象:排气压力过高
( }5 c" e' s S" c# M! n
6 L) X3 p5 ?2 k5 N·制冷剂量过多0 w0 v% ]) M6 l8 W
·制冷系统中有空气
- t+ C5 n9 _ U6 z, ?9 |: C9 [·冷凝器脏 C% H5 K" o) f
·环境温度太高
3 Z# y0 `$ V6 v9 X5 k. B·风扇压力开关有故障
5 ]+ D/ k& A8 D- u9 o$ k% a W·风扇电机故障: u4 z3 l4 q! u4 z
·风扇旋转方向不正确
- p8 K6 K4 r; B9 x( \·冷却水流量调节阀故障+ g) J: L% j, h0 a8 v( ~: r3 I
返回顶部
" H7 y& {2 }0 W: N- k3 m
3 N7 E* V7 }+ C' V \! Z* D8.故障现象:排气压力太低- {+ V, T" O3 L: M4 A$ K9 d4 p2 I
7 k+ V/ }: T. Z, Y/ Y
·制冷剂量太少
* W# B6 i! E) N' u. h4 s1 G·风扇压力开关故障 | |
|