设为首页收藏本站
欢迎加入QQ交流群:
压缩机行业论坛 压缩机行业论坛
空压机行业论坛 空压机行业论坛
搜索
查看: 1045|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[经典案例] 特域CW-5200冷水机水箱温度过高该怎么解决?

[复制链接]

170

主题

0

好友

2440

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
2 点
经验
1931 点
积分
2440
帖子
181
跳转到指定楼层
1
发表于 2016-11-5 11:01 |只看该作者 |正序浏览
特域一位客户向特域咨询:“你好,如果CW-5200冷水机水箱温度过高,然后停止运行了,加氟利昂(冷媒)有用吗?”
8 I% x9 R% X3 a/ w4 \7 w: o在此,特域提醒各位客户:冷水机水箱温度过高并不一定是漏冷媒导致的。造成冷水机水箱水温过高的原因有以下几点:
0 V8 ^9 H+ I4 K! @; T, B. r2 [3 B一、        防尘网堵塞,只需清理防尘网即可;% k0 h0 \  X% B1 o$ I2 B, M' y- E3 T
二、        冷水机摆放位置不通风,需确保冷水机入风和出风通道顺畅;0 h0 d! Z0 {' M* t2 l
三、        冷水机机内积尘,需清理机内积尘;
0 q5 ]$ h+ n$ f四、        冷水机的风扇停止运转,需要重新更换风扇;
: ?4 n+ I. c# H五、        压缩机启动电容下降,需要更换电容;# `! I' u( u/ Z+ p$ g; o/ b) ~9 S
六、        冷水机供电电源电压不稳定,需要添加稳压器;$ m/ |  |+ k9 C: d$ i. F
排除以上六种可能后,有可能是冷水机漏冷媒导致的,需要检查并填补漏冷媒点,并重新充注冷媒。" x, P; m7 |* q3 {. \# n5 y( q
感谢客户对特域冷水机的支持和信任。特域冷水机均通过ISO、CE、RoHS以及REACH认证,且质保期延长至2年,欢迎大家前来采购!/ f0 z) E& `$ t, Z+ }
PS:特域拥有完善的实验室测试系统,模拟冷水机使用环境,高温测试,不断提升品质,只为让您用得放心;并且拥有完整的物料采购生态系统,采用批量化生产模式,年产能6万台,给您信心保证。5 ]# O3 @. ^" U8 k: V& r2 h0 m# C
了解更多特域冷水机常见问题:.teyu点com点cn/changjianwenti.shtml
3 B  p2 l  Y) v+ ?