- 在线时间
- 56 小时
- 经验
- 2460 点
- 威望
- 8 点
- 压缩币
- 31 ¥
- 最后登录
- 2017-6-30
- 注册时间
- 2015-11-17
- 帖子
- 280
- 精华
- 0
- 积分
- 3466
- 阅读权限
- 120
- UID
- 556078
  
- 威望
- 8 点
- 经验
- 2460 点
- 积分
- 3466
- 帖子
- 280
|
阿特拉斯博莱特空压机安装指导建议书 (二) & z# T2 Y H! j) s
# C: K3 `) C1 H# ?5 z
上一篇空压机安装指导建议书我们写到了前面的4个部分,接下来再给大家继续讲解第5和第6这两个部分。.shatlasbolaite点com# {* i# t' C' L2 v
! K, D) @; Z! Y- t$ E- T 五、空压机空气输出管道与总管道不能“T”字连接,以防止停机时总管道产生的冷凝水倒流流入机内,如下图:
. Z, _& `- {. E" j
& v2 @& E8 m' }8 g& |5 ] # j# I1 U2 w% ~' W: s& P
" [' s3 ~! M9 f, S, i6 h" x4 r" a# V" o9 w- j1 d- C6 N
2 |; U n4 I3 @6 p# ^+ h( |. F 5.1空压机空气输出管道与总管道连接的正确方法应从总管道顶部进入
; v; V2 ~/ m# K+ c& j
* i- Q4 z# X+ O; Q 5.2如多台空压机并网输出空气,空压机输出哭七关到口不要装止回阀" q% G3 b1 a |/ i
2 Z7 r$ C! | U( ~' G 5.3干燥机再生空气管道需要保温,以保证再生空气温度〉130℃以上,再生空气管道需要分别安装在截止阀和调气再生空气用的蝶阀
! Q2 o9 r. i) |7 R+ N% Z3 m* H4 a' Q
5.4空压机手动,自动排水管道要分别、独立通往排水沟,以便于观察冷凝水正常排放,无油螺杆空压机冷凝水不能正常排放,将导致高压螺杆进水,破坏螺杆涂层1 n+ M: @9 l5 C5 }$ t5 t& B/ W: C
! P, ]9 O1 S4 }, ~9 e+ |5 u
5.5冷凝水排放管道不要并入一根总管道,以下安装不便于观察冷凝水是否排放
2 w& G2 y- B; e' d0 Q4 f9 I5 I+ g; L! P" C; {+ S
5.6冷却水进水管道要装预过滤网,预过滤网选择30至40目,能防止堵塞冷却系统
" A1 S$ S0 g p" L% ]; P
3 k& ]4 j% c# O; S% w 5.7离心机对于自行提供空气过滤系统的客户,(空气入口要求安装一段6倍于管径的直管段,和入口膨胀节相连的入口管必须保证容易拆装以便于日后机器的维护保养,空压机进出口管线底部必须有支撑架,以避免管线的重量对机器造成压力。
( @: a, e) E* ^, L% S) G) z% a9 z
5.8离心机对于自行提供空气过滤系统的客户,调试前客户需要制作和安装40-80目的不锈钢滤网4 e2 C A( W; _& d* M+ j
/ i$ \% n8 G/ ?! [! C; v 六、空压机供电电源线入口,要安装进线盒,供电电缆进线引入要有一定弧度,如下图:
& D2 o; B1 w5 {, `5 l, V, C; B2 k2 @
* k a3 M0 ^! ]8 M
, _- O( K- K" ]9 Q
d% _5 w- o; @) M; C! v) C , M2 J4 Y8 z$ l+ a
" Y* {. K9 A7 v: s- ^# X& N5 X
6.1空压机供电电压安装进线盒,运行过程中可能会导致割破电缆出危险0 S I# e' e$ l2 a7 m
' H: @( z- ~9 D1 { 6.2供电电缆尺寸按每平方毫米载流2A计算,接地线截面积一般为供电电缆二分之一
% ~7 B& U& N5 {: n3 L( t0 i6 W H8 ^# t" Q# D5 q" g2 Q
6.3供电电缆线径截面较大时,为保证有效载流和良好的接触面积,电缆线可与铜牌相连接
* s Y# m# D# D0 p; A. e; _$ x. G& t/ O6 {0 K2 F! r
6.4为增加电缆线鼻与接触器良好接触和载流量,电源电缆可分别连接到K21和K23接触器上
: w! r+ o% L4 E% E! i
1 C; a6 j) Z2 }: |$ m$ q 6.5三相交流供电电压安装要求
1 m, K% o/ a3 I0 Z9 z( C1 v9 a7 [5 r4 q3 ~/ C6 b8 h! g {) U
1).三相交流380V电压允许波动范围 ±5%;
* R7 ~9 s- d R5 d& T$ q! R" k3 H5 z2 W; A$ a0 R
2).电压1%的不平衡将引起某相电流超10%;3 c8 B ]7 O; Q i6 S) G2 K5 ] a
6 P( M7 m0 m$ s3 X( P4 B7 h2 D4 D
3).电压3.5的不平衡将使电机升温增加25℃;; e/ p) W) v8 q% M/ }: W: x
8 _3 h: I3 g% T& d9 ^4 z1 A( j
4).频率范围允许50HZ±1%;{0.99~1.01};$ }. p D# J& n- M7 ^
" e! y% k& A* r( |7 `. y" o$ E 6.6高压电机安装注意事项-螺杆机0 c; c. x1 `+ l) {/ |4 o, M
9 o* x& r. L1 X) r$ s8 A+ ^ 1)Atlas Copco高压电机起动,标配的是西门子高压控制柜;' ^4 Z6 G% Z& y; ^1 ~4 e4 L
( v5 a3 ?0 w1 s' `/ Z+ B8 k7 l( x
2)西门子高压柜内应具有:高压隔离开关,高压熔断器,低电压保护F6,真空接触器K21,过流保护F21等;
- ~( @6 A! {1 K% _2 d+ \) T) i3 ~$ @) A% j$ u+ }2 q$ e
3)Atlas Copco空压机电控柜内继电器K13,提供一组常开触点去控制西门子高压柜内真空接触器K21起动,停止;
! b( U; O6 k) b$ g+ Z$ Y" Q+ E, b% N* u* t3 e% p, Z1 H4 ?
4)空压机电控柜和高压柜之间控制回路需布置一根7X1.5mm2屏蔽电缆;(F6/F21X2;K21X2;合闸反馈信号X2,接地X1;严禁客户自行连接。$ C; V7 Y) N) n2 n' s& L
9 k1 a: w; X6 D( A, C 5)为确保失电时空压机能迅速停机,空压机T1变压器单相380V电源需来自高压柜同一侧
# i1 [1 N( G. V
4 T# G/ \* L" O0 Z2 Q ~* Z3 T 6)高压柜内发出的低电压,过流保护信号必须送给空压机电脑输入回路,再由空压机电脑发出警告信号或停止信号
! [/ E6 Q2 O$ S8 A8 v1 j" m) B6 s6 Y S7 }3 L# t9 _' a
6.7 以下是Atlas Copco 采用一组常开触点启动方式的,西门子高压柜控制电路,如图:
9 }) _7 J# ?+ j
3 W1 Y d+ O. D6 K* a
% r9 `/ i5 a7 q6 r" Y% T* w6 G# W: | 不知道前面4章内容的小伙伴可直接点此链接进入哦:阿特拉斯空压机安装指导书 |
|