冷冻式干燥机常见故障解决方法! d6 B; N7 Z d
, w9 e' ?) ^. J+ C( E 作为空压机后处理设备中的重要的配套设备:冷冻式干燥机,估计还有很多朋友不知道其具体有什么作用,下面我先简单的介绍一下:冷冻式干燥机运用了物理原理,将压缩空气中的水分冷冻至露点以下,使之从空气中析出的空气干燥机。受限于水的冰点温度,理论上来说它的露点温度可接近于0度,实际情况,好的冷冻干燥机露点温度一般在5度左右。.shatlasbolaite点com/
9 s* A9 K9 ^! O2 ^
8 d- l# I4 A- I/ B8 G 大概了解冷冻式干燥机后,不妨再深入了解一下关于其常见故障的解决方法,说不定可以帮助您解决遇见的故障问题。
y/ E8 [! E: e9 V. l5 ~! i3 M0 o- v. H' D, r' o: d u
一、故障现象:干燥机不运行
6 Q+ J' h& t$ g7 r
$ r( k" ?2 ?( I 压缩机线路断开,保险丝烧断,热继电器动作,高压开关动作,压缩机堵转,线路虚接或松动' S* N' D1 K6 ~! e
; ~- e) W( @7 _/ }8 S2 p
二、故障现象:干在即启动后短时间内即停止6 E0 P T7 B4 Y- T& l2 O8 v6 t
; [& ~, v8 S f0 ~
环境温度过高,冷凝器堵塞,压缩机过载,缺少制冷剂,低压太低,进气量过大,压缩机卡死, M2 Y; U( \% x* }0 i" z
& p' @- \ h4 m6 n3 N4 r7 t
三、故障现象:压缩机不启动- t+ H1 s: n9 C% |
- I3 f0 w' x6 q/ m8 G 接线不正确,电压过低,启动电容器损坏,继电器或接触器不闭合,启动绕组开路,缺相, m% y+ `9 v7 [& v
4 B) V& c& e8 [: N1 ?8 @ 四、故障现象:压缩机因过载保护动作而反复启停' x; `+ I, K7 ^6 S
( Y! p9 Q! F! D" V- ^ 低电压或三相不平衡,过载保护器上接有其它电气设备,过载保护器失灵,运转电热器太小,排气压力过高,绕组间短路,热继电器触点粘牢2 _0 h0 m* V' Q4 s3 Z: Q3 k0 i9 c! B
; x( |/ q- z$ W- Y3 } 五、故障现象:继电器烧坏2 c2 d! q7 ~. e5 i. H2 R
7 i" N5 V. Q- C* C2 l8 b& V
电压过高或过低。运行电容器不正确,反复启停,继电器规格不符,安装座不正确
2 W4 ^; j: U7 n7 I# r* G) X# h3 m. `& `" K! R! {* A V
六、故障现象:电容器烧坏
6 A9 @/ M9 A( q5 w5 I9 W% i: Y$ k# N' O6 Z* `
规格不匹配,电压过高
- X+ B5 _$ F+ W/ N8 J5 ?- q! U- l2 |( t J7 w4 A! f" M
七、故障现象:排气压力过高
m2 w3 W5 B7 m& y1 n
- h+ o" n% M! b! R4 r 制冷剂量过多,制冷系统中有空气,冷凝器脏了,环境温度太高,风扇压力开关有故障,风扇电机故障,风扇旋转方向不正确,冷却水流量调节阀故障4 I& x1 K7 ]7 D
0 s$ E- V+ P& l9 v8 P% M4 n |. ]+ n 八、故障现象:排气压力太低
8 r% x, c8 ~: q" `# W
4 a- D& I6 M7 N5 z$ p& e 制冷剂量太少,风扇压力开关故障# Z# e- U* `" x# m. L6 ?9 B
; P- @# d+ M6 {: P
文章最后,给大家发一张正准备发货的冷冻式干燥机包装完毕的图片。3 x. w% o$ d2 m) m' x9 A