空压机共用储气筒概述:7 \9 p7 W8 K# W2 j$ {/ v2 a
$ b: `! |# ~9 s' Z8 P9 k6 R3 D0 n+ J 共用储气筒的容量,一般可按附表选用,或用经验法确定。; x6 g# h- T9 u: X4 K
5 }" M# c( \7 S; P1 X
计算出共用空压机储气筒容量后,还应结合现有的国产压缩机储气筒系列(0.5、0.7、1.2、2.1、2.5、3.7、4.5、5.6、7.0、8.5、10.0、12.7m3)和本单位现有装备情况适当地选用。若选用的储气筒在6m3以上时,为了装运方便,可考虑采用现两个以上的储气筒串联使用。3 p. C. p* d! v* c1 N4 o
; I2 s1 J+ w9 }# J' o1 F2 ^. f 共用储气筒应装有气压表、安全阀和出口阀门。气压表应装在便于观察的方向上;安全阀的控制压力一般为0.80-0.85MPa即可;出口阀的高度要便于操作。! S2 i1 \, s. h* D/ `: t
! e9 D) s6 `& O: M 共用储气筒应安装在空压机站的站内管路与总出风口之间。若多个储气筒串联使用,宜采用单列布置型式,储气筒间的距离不应小于1m。共用储气筒离空压机的距离最远不得超过10m,最近不应小于3m。共用储气筒的的基础应采用砼打筑;为使其进气口能与空压机的排气口正并减小弯头数量,必要时可使基础低于地坪。- m% F0 o8 r; Y i2 ]) z
7 R8 Y& J3 p4 I; N& M7 [ 选择空压机共用储气筒注意方面:
: @* x0 L* _ [+ G1 _8 Z9 Q6 E
( J# }2 v: T& v$ {/ P9 p+ d0 I% e* a 多台气动工具同时使用时,需要使用多台空压机联合供气。为了减小供气气压的脉动、防止作业面多台气动工具同时开动时气压瞬时下降,使压缩空气中的水分与润滑油更能彻底地分离,以保证气动工具正常工作,需要为空压机安装一个大容量的共用储气筒。# x* t- Y" m* l) l0 C
" Y* i6 C; Z( A6 |7 B5 Z 共用储气筒的容量,一般可按附表选用,或用经验法确定。; P1 z3 ^3 } Z1 d e
' _& Q3 z% ?8 D* g Z
当采用经验法确定时,对不同范围的空压机容量,需采用不同的经验公式计算,即:
+ f) @2 P$ u. O+ s1 o: |9 O$ j3 e) }1 ? D4 J1 j
当Q<6m3/min时,V=0.20Q;. D6 @/ v2 ^$ J9 P
3 ^3 p6 P0 L- f( X& a5 k Q; H
当Q=6-30m3/min时,V=0.15Q;
- x! w3 X7 u" n: p( o% c# _0 F- \9 {) e9 n C- Y/ B% |) o( v
当Q>30m3/min时,V=0.10Q;
0 I1 C5 m4 I4 Q2 o4 h$ D" O" J4 S
D, @% ^7 y5 k$ n. H2 l$ k1 C 计算出共用储气筒容量后,还应结合现有的国产储气筒系列(0.5、0.7、1.2、2.1、2.5、3.7、4.5、5.6、7.0、8.5、10.0、12.7m3)和本单位现有装备情况适当地选用。若选用的储气筒在6m3以上时,为了装运方便,可考虑采用现两个以上的储气筒串联使用。 [2 V1 ^$ N" f
* u: n$ F; s( I7 y4 A
共用储气筒应安装在空压机站的站内管路与总出风口之间。若多个储气筒串联使用,宜采用单列布置型式,储气筒间的距离不应小于1m。共用储气筒离空压机的距离最远不得超过10m,最近不应小于3m。共用储气筒的的基础应采用砼打筑;为使其进气口能与空压机的排气口正并减小弯头数量,必要时可使基础低于地坪。若气口不在同一水平线上,则上口应为出气口,下口为进气口;若在同一水平线上,则有挡板的气口为进气口,两口不可搞错。
) ~9 l% n+ M- c' b. u
/ ~, l# y. G, Q& k4 Q 共用储气筒应装有气压表、安全阀和出口阀门。气压表应装在便于观察的方向上;安全阀的控制压力一般为0.80-0.85MPa即可;出口阀的高度要便于操作。0 S$ n8 y$ s) g% M* s7 Y# u0 o
! D) B, _$ [+ p- W" U3 H
共用储气筒为压力容器,为保证其能安全工作,使用前要进行水压试验;试验水压为1.2MPa,施压时间为5min;在施压时间内,不允许有渗漏,否则应及时修理或更换。使用中,检查的周期为1年1次。此外,必要时,在共用储气筒外围,可设防护栅栏予以保护。 |
|