精密过滤器是空压机上的重要的配件之一,也是工业空气处理过程中主要的净化设备之一,精密过滤器常设置在压力过滤器之后,用于去除液体中细小微粒,以满足后续工序对进水的要求。有时也设置在全套水处理系统未端,来防止细小微粒进入成品水。
6 [: I3 \# `0 f) X% q3 ~- r) o 0 `$ s* [0 o* Q K; R9 m$ |
精密过滤器的风口表面一边有一层涂层,风口安装完毕应随即和风管连接好,开口端用塑料薄膜和胶带密. 高效过滤器送风口尺寸必须符合设计要求。安装前应清洗干净。并在技术夹层内安装和更换高效过滤器的风口,安装前应配合土建施工预埋短管,短管和吊顶板之间如有裂缝必须封堵好。如果,风口表面涂层破损后,建议不再安装为好。& S% P" C( X& c ^
* E0 a( F: y! q* I1 R2 X
下面为精密过滤器安装时需要注意的几个细节要点。4 [( A2 c" S' u4 O0 Y. G
; G/ {# y3 O/ ~5 b. u
第1条 高效过滤器安装前,必须在安装现场拆开包装进行外观检查;
5 b+ `' H5 k: _% T, {; a
8 ]# n5 V# _; Y/ \ 内容包括滤纸、密封胶和框架有无损坏;边长、对角线和厚度尺寸是否符合要求;框架有无毛刺和锈斑(金属框);有无产品合格证,技术性能是否符合设计要求。然后进行检漏。经检查和检漏合格的应立即安装。安装时应根据各台过滤器的阻力大小进行合理调配,对于单向流,同一风口或送风面上的各过滤器滤芯之间,每台额定阻力和各台平均阻力相 差应小于5%。洁净度级别等于和高于100级洁净室的高效过滤器。
* S8 Q( \( r$ T( d ( b8 O, u: M8 K. _2 P3 C+ e
第2条 高效过滤器安装前,必须对洁净室进行全面清扫、擦净;
6 s3 q/ J! E5 o+ }) Z5 P
( m& u4 |3 l" D8 H7 _ 内容包括净化空调系统内部的积尘,地板,机器表面,应对其进行清扫、擦净,达到清洁要求。如在技术夹层或吊顶内安装高效过滤器,则技术夹层或吊顶内也应进行全面清扫、擦净。
/ ?1 _$ l+ M) c6 x4 W 2 _# e7 E" X4 e% \; x
第3条 洁净室及净化空调系统达到清洁要求后,净化空调系统必须试运转;3 _" h# l! f# R2 v& W, A3 n2 H
0 m( U2 z0 |3 g9 Z" S6 V; _ 连续运转12h以上,再次清扫、擦净洁净室后立即安装高效过滤器。8 N! o& s- K& v4 v
( Y) c& B; Y* R* G7 D0 v7 b1 X 第4条 高效过滤器的运输和存放应按照生产厂标志的方向搁置;" X7 X7 T0 `* T/ o
7 z$ m, U& A' G& C/ F1 Q1 A- z
运输过程中应轻拿轻放,防止剧烈振动和碰撞。" ]( i+ y$ Q, R- x% {
% f: {6 K5 j+ t7 U* t, B 第5条 注意高效过滤器与框架的间隙;/ w; z7 p- o- C; Y# ]9 h
: _9 N1 b2 | M! U. z$ q
高效过滤器和框架之间的密封采用密封垫、不干胶、负压密封、液槽密封和双环密封等方法时,都必须把填料表面、过滤器边框表面和框架表面及液槽擦拭干净。
. f9 k1 a* O2 P" m4 ~. A' f 1 p5 X: G: P' g( l7 ^- t o4 G
第6条 安装高效过滤器的框架应平整;8 r3 ]+ @, C. n8 ~% N/ j$ ~' X0 _
4 a( Q! u8 c* E, e6 r+ i1 S( B+ z 每个高效过滤器的安装框架平整度允许偏差不大于1mm。
( w5 T. y( Q% h! [8 B
( Z, Q* H" {: m5 Q- Y 第7条 安装滤芯时,外框上箭头应和气流方向一致;
7 z, K" J" n) v9 G. B: e, A
7 J( V/ i6 D" V# I* \" S" L S 当其垂直安装时,滤纸折痕缝应垂直于地面。
% S4 Q% m r: u7 o, J0 W: B
! L% ~: E+ V1 O9 Y7 o 第8条 框架之间的各个接缝处要符合设计要求,不得渗透。6 L6 ^& A( P- B0 K4 E
! H" w! B; C! H4 X2 u+ P/ D
采用密封垫时,垫的厚度不宜超过8mm,压缩率为25%~30%。采用液槽密封时,液槽内的液面高度要符合设计要求,框架各接缝处不得有渗液现象。采用双环密封条时,粘贴密封条时不要把环腔上的孔眼堵住;双环密封和负压密封都必须保持负压管道畅通。 |
|