阿特拉斯空压机开关机操作说明书. f' u1 Z- t2 X, Q* X
9 O: B9 G6 I2 l2 C- K% E
关于阿特拉斯空气压缩机的开关机操作,有些操作人员估计会不屑一顾,开关机有什么可讲的,很简单的事情啊,其实不然,如果没有按照规定进行开关机的检查,也会有可能发生故障,所以不要贪图省事,开机及关机前的检查还是必要的。
) d5 x! Y0 G, f+ p% p5 `, N7 x: H# ^# q
首先我们来讲阿特拉斯空压机:开机作业+ T. y+ [' q# y5 l# |
9 G$ d# N- ~2 H) J+ J2 K
1 、开机前检查事项
( n! l* u( i b
( \6 h3 y, N* v (1) 检查冷凝循环水压力
; `# F8 }* l" k3 O, o0 `# N' l! d) U w" ^
(2) 检查机器内油位是否正常(橙色为高位,运行绿区为正常,红区为低位需补专用油)有没有油的跑、冒、滴、漏的现象
5 Z$ _0 p- G0 q U; o4 n6 s& V$ W; X0 T
(3) 供气管道的手动阀门都在开启状态
+ R w0 p8 R5 Y3 z0 s% s/ p( {. d. N+ B* \5 \# D
(4) 机器排污阀门都在关闭状态6 Z1 |) M. X* E* N7 _/ R. {; U7 {
& l: s- z5 I' a7 A
(5) 过滤器的排污有自动排污阀的阀门应开启
/ D7 c: h9 T0 o1 }& ~3 D: m* ~( J- m# D3 x3 a5 W' m1 J8 e
(6) 不带自动排污阀的阀门应关闭;
$ `' p" ?( P* D) H+ G: I
. h( w0 E0 ]$ ^! d (7) 电源送到空压机后,检查空压机本身的电脑控制显示器内的状态参数,压力,温度都为正常,与实际相符,没有报警。报警消除后才可开机) F* m" M! L! Q4 N+ A& k* j
2 K b; _; x) y2 l( ` 2、开机步骤; _0 ~! t! R( B( \4 e
0 Q6 k/ o5 i: {9 g6 k
(1)检查水路/气路/油路,是否有泄漏,检查高压是否具备合闸条件) P7 }$ R1 `. _7 z- i
/ P1 b7 I: t, i: F0 x+ O& Y (2)接通电源,并检查电源指示灯是否亮起,检查控制面板,查看是否满足开启条件
& ]. y0 o, f7 C7 M& S/ M
2 B& C- o5 q* Z (3)按起动按钮运行指示灯亮起;(延时20S后空压机自动加载)或按启动按钮后手动卸载压缩机,开始辅助油泵和油加热器加热,温度加热至38摄氏度或38摄氏度以上,时间为2至3分钟(非常规开启时需先检查电脑控制显示器是否设置为本地控制,若不是先转换为本地控制)
! `8 _, ^: ^3 S5 X- w$ R
9 I8 W$ `1 b, \9 I# t% y (4)大约2分钟后,待运行参数正常后.压缩机将可以手动加载运行。0 z$ X& s% b! o3 r$ E0 D
* H5 i1 C g I3 b (5)由本地控制转换为局域网控制
' E, M6 O- e' @1 ]- a. \/ ^
# Q( X9 f$ t" H1 B3 Q# }8 l h! y+ B 3、开机后注意事项
/ G/ \7 v& L$ S3 o; P/ Y4 M8 H2 w5 s- d5 L* J) |
(1) 开机十分种后,应该注意温度变化,温升不应太快,机器温度应保持稳定。(最佳温度70—85oC)7 n c' a2 X i+ U( G
8 x6 M2 I6 E3 w8 G4 c, T3 I; ? (2) 正常开机十分钟后,应观察油位是否在二红线之间,最好在上红线,但不能低于下红线。如油位过低,应及时补充加油
- J. j- x, L6 L5 K6 _' P3 N
9 y) i/ j" I P( y- O% c0 y% C, x. h( N (3) 观察仪表指示灯是否正常,压力是否正常,是否有异常声响,如有异常声响,应按紧急停机按钮,停机进行检查。; k; s3 |# j) J& V) ]
& S# h* {: C7 g3 l' e! \/ P (4) 运行过程中排水温度不超过40℃9 B& D0 V2 J0 c1 B. R- P, h* P+ {
' m# _, Y1 S8 x$ ]
(5) 通常低压出口温度不超过100℃,高压出口温度不超过155℃。
5 j& @. Y2 Q4 i9 u" Y- U$ M0 c- X. X) y
(6) 检查最大工作压力;出口压力;空气过滤器的压降;油压;中冷压力;出口温度;压缩机机头的温度;冷却水温度;油温;驱动电动机过载保护的状态(正常或否)
$ y( V& q$ [. q6 f+ B- v8 n
6 H( f1 {5 \' ^ 接下来我们再来讲一下关机作业的步骤
9 u9 }. G( I5 j' v, V
, C7 H6 t$ h3 y 4、关机作业
4 ?7 ~# i) J) E/ Z/ U6 `, |# n" G3 U* W e$ @2 o5 e y
关机步骤
c5 G6 Y. {' A' l
6 q2 ?6 Q" }) \ (1) 将空压机局域网控制转换为本地控制,手动卸载
1 Y2 u4 \4 Z E, o3 S; R; Q `$ B0 A) n- C! J! W) f
(2) 按停机按钮,然后停车" m9 c& j2 r- a# i; _7 L
, L; G1 a6 S6 D7 w, }0 X: \+ S
(3) 停车后半小时关闭冷却水.停车半小时内不允许断低压电
( w S. n) ]* z% q" x/ b a4 R+ |9 a/ V4 _. W1 Q& j
(4) 如果按紧急停车按钮(由于突发事故的停车),则按过后要马上拔出来,以保证辅油泵能自动运行给齿轮箱供油6 V1 y( v+ P4 W
; Q1 G+ q7 S J: z; \. l
相对于开机检查前的很多步骤,关机步骤则要简单的多,但是也不能马虎应事。关于空压机的相关技术问题以及选型问题,不了解的朋友们可以直接在我们的网站上联系工程师在线为您解答。
( p+ f4 u: Y3 N5 J
1 }5 |; ]0 g: P7 `8 ^ 阿特拉斯·博莱特:.atlasblt点com
9 _& ^' y9 I i, b( O4 i, M. A |
|