制冷剂压力表也称冷媒表或氟表,是用于量测制冷系统当前压力,其主要是用于检测系统冷媒不同阶段的压力值,使用人员撑握设备的运行状况,现在我国对冷媒压力表上的精度要求是达到2.5级。下文对制冷剂压力表做一个全面的介绍。! ~0 m K9 G2 z) N% B
) X7 h: P' E( P3 H; B 一、制冷剂压力表介绍:
% Z( ?+ I1 b5 L6 L) `' k# ]5 Y- Z0 E4 E7 j2 Y! G7 _
制冷剂压力表也称冷媒表或氟表。是用于量测制冷系统当前压力,其主要是用于检测系统冷媒不同阶段的压力值,使用人员撑握设备的运行状况,现在我国对冷媒压力表上的精度要求是达到2.5级。$ Z" P& o( s, [+ Z& L3 _# _/ j
; {3 |7 Z; V# |7 `+ z& m 制冷压力表一般分为“高压表” 和 “低压表” ,即:一般“低压表”最高读值为1.8MPa或18bar(图1),“高压表”最高读值为3.8MPa或38bar(图2)
9 [# d1 S, k& W6 n3 i; t( J2 c P5 V; q2 O
制冷剂压力表你了解多少?
7 x8 w- I& J/ O! w2 ~/ Y$ ]: |. V1 W' t& V$ U# P6 ^ r' t6 ]
低压表(图1)$ ?& F5 v/ g- b: d
( S/ O3 ^. I' [4 R1 P. j' p" n
制冷剂压力表你了解多少?
3 o" B; ]3 V9 `. B @高压表(图2)
& t4 d# c' k1 a, b" d0 p# ?! a/ Q0 D( y2 r
6 I" I9 z9 L3 O2 r" F$ t- Z; D
! M+ k: k3 @5 @3 K9 v2 K$ r, ~ 二、读压力值
- }7 B" W/ |5 R% n$ O6 d/ |; J" Z3 t4 {
1、低压表最外一圈的数值为MPa的数值,如指针指到“3”即当前的压力为0.3MPa,低压表由外到内第二圈数值为1kg/cm2 # }* `5 x; [6 ^2 _" y, ~
4 X, ^* @, o- O. J; @ 2、高压表最内一圈红色字的数值为bar的数值,如指针指到“20”,即当前的压力为20bar
. S, A. f/ L! a, Q- C, V
# j. o5 Z3 C$ [: `: ]: o 3、不同压力单位的转换
+ ]2 y5 \6 O8 F C8 c4 M
6 b' a7 c5 }; @ 1MPa≈101kg/cm2 ≈10bar≈145Psi+ K4 E8 q9 n ?+ V
* ?9 r# I! {1 W( j$ W$ U1 o 三、读温度值
" M. Y( p2 @) X9 K6 X6 m" L1 F, L2 j# G: D% m% S3 \' B
1、低压表,由外往内数,第2圈蓝色R407c温度值,单位℃ 摄氏度5 g7 I. S0 l7 E
& K3 c W: L0 R( A8 f( M @& G
第4圈黑色R22温度值,单位℃(摄氏度): l' U( p. S8 j6 z8 j7 q& m& I
! u( T9 s0 F- \$ `" k% a% ?7 P" k 如一台冷水机冷媒使用R22,运行时低压压力0.5MPa对应的冷凝温度约为6度; k! `8 s8 Z. s" n e( V
( w% z, @! s& T% y: s, Q 如一台冷水机冷媒使用R134a,运行时低压压力0.3MPa对应的冷凝温度约为9度
! ^% W6 Y" u+ V; Q+ A
9 P7 A+ y* t7 e0 u6 C 2、高压表,由内往外数
: q' r+ c& n% ]
+ _8 c: i# N' `& Z4 s 第1圈、黑色、压力值,单位MPa(兆帕)或bar
! v2 n: z& c' e' u
$ X$ y4 J% R3 A$ }4 j L; P0 W 第2圈 黑色、R404A温度值,单位℃(摄氏度)
0 `. Y6 v) H i5 p" T: ^
* O4 ]* @0 m5 C6 X' k 第3圈、蓝色、R134a温度值,单位℃(摄氏度)
# Y0 m* t/ P7 H+ n
+ g' _- S, Z* L' ?; A9 @: v 第4圈、绿色、R22温度值,单位℃(摄氏度)% |$ a9 v# r' v4 _
- N; e7 K9 G7 l
如一台冷水机冷媒使用R22,运行时高压压力1.8MPa对应的冷凝温度约为50度
1 f) ~& s! H9 k; Z/ z9 m% k/ f
) _7 z% y# Q6 m6 V' L 如一台冷水机冷媒使用R134a,运行时高压压力1.4MPa对应的冷凝温度约为55度
1 S. ?: y8 s' S# L. z
6 v2 t. L' g& z0 b* M# a# ? 补充说明:8 O& O8 S' [) i# V/ W
/ s) T6 J- U0 V n/ u6 m; k 1、MPa兆帕、1kg/cmm2 公斤力/平方厘米
2 M/ A$ X$ d. V5 B9 c( ~ j3 W5 [) g, b6 W3 v5 T. k# d% @( x; h
2、不同的压力表的压力单位可能不一样,读压力前要看前表盘上的标识 _* a7 r* \: s3 ?9 s4 ?
- q0 \$ {3 ?8 i: o1 ?% m% O
3、冷水机,空调一般用:R22、R407C、R134a;
5 p+ z; \5 G4 D% W5 s% ~$ E* o+ y' g. ?9 x( M
低温机R22、R404A; 家用空调R22或R410a;
6 `; q& s$ A. ^ m* B! J1 y3 d
* _" Q! K" y9 N# j' N( K8 D 汽车空调:R134、R12.% o" Y! A# p$ |" A
! g, Q4 G5 \. v9 I$ E; \# v- Z7 g 4、在压缩机没有运行时压力为平衡压力,即高低压力相同,其压力值与环境温度或水箱水温对应。 V$ P! D$ |- D9 O* ]! q
1 c3 U+ e1 N8 L/ g9 N+ w& u' L 如:R22 环境温度30度时,压力表的平衡压力约为1.1MPa
' W; z) d1 ^( F g* l" Q0 Z) p4 U: \# R, X1 X( Z0 w% T9 o
如:R22 环境温度10度时,压力表的平衡压力约为0.6MPa |
|