一、目测:发现系统某处有油迹时,此处可能为渗漏点。有很大缺陷,除非系统突然断裂的大漏点,并且系统
) f) A F- g- U J5 \. ^
8 w3 H" Z# |" I9 k8 ]4 _' O泄漏的是液态有色介质,否则目测检漏无法定位,因为通常渗漏的地方非常细微,而且制冷系统很多部位几乎看不" p. R! Z, N9 G& N `- P9 ^
2 j, |. o- A4 N7 ^7 A$ |到。- S+ L5 i0 s V8 S1 {7 F
# H- u( o: h( m6 H! W
二、泡泡水或者肥皂水检漏:向系统充入10-20kg/cM2压力氮气,再在系统各部位涂上肥皂水,冒泡处即为渗
' k i& h$ F3 N4 }: A2 o+ T3 T4 k! R3 {+ S3 G" u( f9 i& g: h
漏点。这种办法是维修工最常见的检漏方法,但是人的手臂是有限的,人的视力范围是有限的,很多时候根本看不
8 v# T' G/ D) u/ W9 R( ` R9 r" n5 \- r4 f8 n+ F
到漏点。- a i3 H. z6 z# e' H! ~/ x
r8 r# U* |+ m* ?- o; q
三、氮气水检漏:向系统充入10-20kg/cm2压力氮气,把系统浸入水中,冒泡处即为渗漏点。这种方法明显的6 y K9 _) G; B: Y- H5 U
; G. J3 r, ?8 @" N, [( a. w# }
缺点:检漏用的水分容易进入系统,导致系统内的材料受到腐蚀,同时高压气体也有可能对系统造成更大的损害,
# T& k& n( s5 }2 [6 ?# v2 |: S- A1 e3 M4 a
进行检漏时劳动强度也很大。) y$ n, ?( Y6 u
3 I- \2 a* [7 {1 J- O5 k6 W 四、荧光检漏:它是利用荧光检漏剂在紫外/蓝光检漏灯照射下会发出明亮的黄绿光的原理,对各类系统中的
+ q1 {) E5 j! `; f+ B
! W% ~, t$ g- W4 d6 p- R0 T流体渗漏进行检测的。在使用时,只需将荧光剂按一定比例加入到系统中,系统运作20分钟后戴上专用眼镜,用检* w9 U& ?) H' ?1 U& h5 X4 y* I( t
0 \4 G) ~2 \/ ?! E w2 U1 C漏灯照射系统的外部,泄漏处将呈黄色荧光。
1 a; v1 i$ }5 f' T: E' @2 n1 F) Y9 g) g. x4 H" L7 o
五、气体差压检漏:利用系统内外的气压差,将压差通过传感器放大,以数字或声音或电子信号的方式表达检( @; x0 J! Q9 W1 g
! W3 A8 H( Y% Q! F$ H: e漏结果。此方法也是只能“定性”地知道系统是否渗漏而不能准确地找到漏点。
' k3 p+ d- ~9 S: s' H, O, g
" _ V5 c) U5 b8 b4 S 六、卤素灯检漏:点燃检漏灯,手持卤素灯上的空气管,当管口靠近系统渗漏处时,火焰颜色变为紫蓝色,即" Y F k% `2 @: L8 K
# V( _9 H- ~$ R& L O& z$ Z2 S表明此处有大量泄漏。这种方式有明火产生,不但很危险,而且明火和制冷剂结合会产生有害气体,此外也不易准
3 m" t" `2 W+ r! u
7 e a' Q2 p0 A/ T+ x y确地定位漏点。所以这种办法现在几乎没有人使用了。1 \/ u" \/ A0 p; i4 \7 {+ r
6 V" P; K1 m2 L& H& k
七、电子检漏仪检漏:电子检漏仪是一种可靠的检漏仪,因其检漏精准这些年迅速占领市场,使用时用探头对( A ^9 A( P$ h0 z; w( }
) e) l Q, m8 z8 l6 x6 t
着有可能渗漏的地方移动,当检漏装置发出警报时,即表明此处有泄漏。用电子检漏仪查漏是目前最科学简单快速% b* H: G5 f6 W$ r
9 Y% E. C4 Q( b的检漏方法。 |
|