[求助]氟系统回气过热应该怎么处理?

[复制链接]

6

主题

0

好友

110

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
24 点
积分
110
帖子
7
跳转到指定楼层
1
发表于 2005-6-29 21:38 |只看该作者 |正序浏览
前几天安装了一套排管蒸发器冷库,冷库温度+5度,排管面积40平方,制冷机组CA-0800风冷,试机后冷库温度能够达到,但发现回气过热造成压缩机温度较高,请各位老师指点怎样才能把压缩机温度降下来?
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

671

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
207 点
积分
671
帖子
32
5
发表于 2005-10-28 21:49 |只看该作者
采用重力供液可以解决问题,前提是充注量较大,一般还是用于氨系统;如用排管的话一定要计算好分液器部分,另外膨胀阀的开度大小是和过热度有关的,注意!
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

51

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
13 点
积分
51
帖子
4
4
发表于 2005-10-27 16:22 |只看该作者
没有喷液冷却装置吗??
回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

1976

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
2 点
经验
536 点
积分
1976
帖子
166
3
发表于 2005-10-8 20:42 |只看该作者

好好学习,天天上中压网。

[em02]
回复

使用道具 举报

7

主题

0

好友

2851

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
20 点
经验
706 点
积分
2851
帖子
237
2
发表于 2005-6-30 15:23 |只看该作者
调热力膨胀阀可解决过热太多问题。一般过热10℃左右没有问题。