工业冷水机中压缩机的几种安全保护方法
+ S# k- e' A% H& c) T9 q1 R% c% o$ M. U+ U7 h
在工业冷水机中,压缩机质量的好坏决定着冷水机的工作效率是否优良,同时压缩机在冷水机的今后售后维修中也占有很重要的位置,一旦出现故障,将会提高企业维修冷水机的费用提高。为降低冷水机维修成本,小编建议用以下4种方法对冷水机的压缩机进行保护。
/ n5 ~) R4 I {6 ~* Y3 F( l 一、防止液击) |, v H1 Q' @. d3 I
正常工作情况下,工业冷水机制冷压缩机应该吸入制冷工质的干蒸气,若是制冷工质流量大、热负荷变化太快、操作不当都可能吸入湿蒸气,或者液体工质,如果进入的液体太多,来不及从排气阀排出,高压形成的液击会造成气缸、气阀、活塞、连杆等零件损坏。重庆制冷设备公司建议可采取的保护措施是安装气液分离器,使夹带在低压蒸气中的液体分离出来,保证压缩机的干行程;安装油加热器,在压缩机起动前对润滑油加入,降低溶在润滑油中的制冷剂量;或将气阀组件用一弹簧紧压在气缸端部,形成假盖;' Y: @1 T8 b6 K9 P0 K0 c K
二、压力保护
, S. o( W' _! B+ l, q$ f G8 v 1、吸排气压力的控制:如果排气压力超过给定值,高压控制部分切断压缩机电源,压缩机停机;吸气压力低于给定值,低压控制部分切断压缩机电源,使其停机,并发出报警信号。
8 j" H1 r/ a0 _* w+ @* f, t# F 2、安全阀:为防止制冷剂泄漏至大气,一般采用闭式安全阀,安全阀设置在冷水机组压缩机排气腔和吸气腔之间的管路上。) |% R _4 l; t- ^ R
3、安全膜:安全膜片安装在吸气、排气腔之间,吸排气压力差超过规定值时,膜片破裂,排气压力降低(需在吸气腔侧装滤网,防止破碎膜片落入吸气腔)。
" H1 _& A6 t0 a 4、润滑油压差控制器:把液压泵入口与液压泵出口分别和润滑油压差控制器上的低压入口、高压出口接通,当液压泵出、入口之间的压力差过高或过低时,控制器就会切断压缩机电源,电动机停止运转,保护压缩机。
' w8 \ t" }/ R# e! }$ a" g; g# Z7 u 三、内置电动机的保护
! v9 J- T" w/ O) C( J3 `1 i 为更进一步确保电动机不过热,除了正确使用,注意维修外,重庆制冷设备公司建议可以安装过热继电器;常用的三相电动机缺相的话会导致电动机无法起动或过载,可采用过载继电器避免电动机因缺相损坏。
! s' n2 e7 ^$ l1 u0 V5 P 四、温度保护/ S: `: ~( d) t
排气温度保护方法主要是将温控器安放在靠近排气口处,感应到排气温度过高时,温控器动作切断电路;引起机组的壳体温度过高主要因为冷凝器的换热能力不足,小编建议检查冷凝器的风量或水量、水温是否合适,或是制冷系统内混入空气或其它不凝性气体等等,需要仔细观察并检测。 |
|