答非所问??? 相信应该知道电磁阀接点NO、NC、COM的意思,每一个接点在启动、负载、卸载、停机的时候PC板会给出不同的信号,NO没有信号的时候是打开的,NC没信号的时候是关闭的,COM是共点,配合这个再看你那张图相信应该都可以看懂的! 第二个问题回复: 一个调压阀、一个减压阀。 调压阀: 在I式控制时,它的设定空气通过压力一定要高于电脑设定压力,控制管路空气才能从电磁阀通过,否则机器一定 不会卸、负载,从而变成U式控制。调整时往下旋的越多要求通过压力越高。机器设定7KG时调压阀必须要高过0.5KG。 减压阀: 在S2000系列里,调压阀的设定压力为1.5KG,设定过高时卸载时油桶内压会过高。调整时上旋越多通过压力越高,卸载时内压越大。 另外,我也想请教您,DSP的HC40PC板的更换方法及注意事项,我到论坛来并不是来炫耀我自己什么,我也是有求于大家的! 还望各位不吝赐教!在此先行谢过,有需要本人帮忙的而且能帮上的,我绝对不会推委的! |