- 在线时间
- 36 小时
- 经验
- 921 点
- 威望
- 2 点
- 压缩币
- 8 ¥
- 最后登录
- 2019-2-19
- 注册时间
- 2018-3-23
- 帖子
- 80
- 精华
- 0
- 积分
- 1217
- 阅读权限
- 80
- UID
- 637885
 
- 威望
- 2 点
- 经验
- 921 点
- 积分
- 1217
- 帖子
- 80
|
冷水机在运行过程中,往往在出现不制冷现象的同时,还没有任何报警提示,使得操作人员无从下手,不知道是什么原因引起的此问题。根据济南百福特制冷设别有限公司多年经验,将冷水机不制冷且无报警提示的原因分析总结如下,希望可以帮到广大用户,尽快解决问题,恢复冷水机日常使用。. D# A# x. `$ Z1 C" O0 i/ B* Q% M
3 x9 a, I" M- }8 f8 V+ w9 K i( M# f! W1、制冷剂R22不够,也就是我们常说的氟利昂。在冰水机运行过程中,蒸发器中的液态制冷剂不停吸走水中的热量并开始蒸发,经过压缩机的压缩及膨胀阀的节流后,它又变成低温低压制冷剂进入蒸发器继续循环。如果使用时间过长制冷剂会有挥发,继而影响制冷效果。还有一个原因是制冷剂泄漏了,从而不够影响制冷,因此,冷冻机操作人员应观察制冷剂是否足够。在有漏制冷剂的情况下,建议联系冷水机生产商安排人员查漏补漏,并补充足够的制冷剂。
3 |" f% d( m* I0 e5 l& J" y
* a% G3 h+ l# A q S8 P* K. B2、冷凝器长时间未清洗,冷凝器是工业冷水机的主要组件之一。冷却水大多数含有钙、镁离子和酸式碳酸盐。当冷却水流经金属表面时,有碳酸盐的生成。另外,溶解在冷却水中的氧还会造成金属腐蚀,形成铁锈。由于锈垢的产生,冷凝器换热效果下降,结垢严重时会堵塞管子,使换热效果失去作用,从而影响制冷效果。因此,建议冷凝器每半年清洗一次。/ ^& l' `' t; l, @* h
) X$ m# u) s) p" ^3、干燥过滤器堵塞。当过滤器堵塞了之后,影响冷凝器的换热效果,进而整机制冷效果不佳,因此,需要定期检查并且清理过滤器,堵塞严重时建议更换新的干燥过滤器。
" k% \4 i/ B2 b
: K) M; t; A9 A- D4、自来水杂质过多,附着于水管内壁,造成水供给不足,从而影响制冷效果。因此,对于水质较差的区域,建议做水处理工程或定期清洗更换水管,以保证冷水机能正常运行。. C" O) ^5 W% u0 o1 k4 Q
9 O/ B }6 r- a3 j& I( d/ B
此外,工业冷冻机选型一定要准确。型号配的不到位,同样会达不到需求的制冷效果。济南百福特制冷设备有限公司建议广大用户在购买冷水机的时候,将需要的制冷量等参数提供给冷水机生产商,共同讨论并得出冷水机型号,确定冷水机安装方案,达到预定的制冷效果,提升生产效率的目的。+ {% H7 z- S# g; b8 u/ P0 \! Z c9 _
- d0 M# f7 e# {- D0 s0 A! \
济南百福特制冷设备有限公司最近最受客户欢迎的设备之一就包括风冷式冷水一体机。风冷冷水一体机采用国际著名品牌压缩机 ,电子技术保护,自我诊断,故障自动报警,完善的电控系统,方便使用者的操作与管理。该产品广泛应用于机械、化工、制药、电子、塑胶、纺织、食品、电镀、汽车、啤酒制作、水产养殖等众多行业领域,为现代工业生产创造者安全、稳定及高效的作用。. \8 [, j% o) r: W% v( g# b
6 I" G! d: v6 N! r3 F/ }/ K1 W/ i6 ~3 [
6 ]" V& g3 e3 ~, u, a( b
, Y9 F$ }; D, B( n$ t |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
|