永磁变频空压机怎么样才能延长使用寿命呢?大部分永磁变频空压机本身就有这六大安全保护装置,这样既可以保证安全,也可以延长使用的寿命,所以保护好这六大安全保护装置,就可以让您的永磁变频空压机“长命百岁”。
, d8 ]: n" Q) A8 a: o8 G
& B) L4 }1 T# [% E5 R; \. I1 s1 L + R! o4 P# o& _7 h7 S& l/ X
' h W- [+ F5 t+ S8 ?
9 @; d% U4 p2 a, [/ N/ V3 t5 n- Z* x# l" A5 j2 M
, P% @8 f V5 F" y b! z
1、排气超温保护:排气温度高于设定温度高限控制器报警停机,现场故障显示“排气温高”。" }- E( a- G2 y% n, I. G' \+ V. J9 U
" F. k' y7 D7 y! H2 R0 ?) q* Y2 d, v& F+ `8 u
/ M: g. s4 _: g: Z 2、传感器失灵保护:当压力传感器或温度传感器断线时,控制器报警停机。现场故障显示“**传感器失灵”。
4 O/ S6 K$ _+ O' s0 o
}% Y7 H2 A+ |! |1 a
8 q4 D# } t8 G8 _" r$ @
+ B- s b# H/ j/ d& |8 ?! P8 K 3、联动保护:主机运行,排气温度已到风机启动温度,但风机未运行控制器报警停机,现场故障显示“风机未运行”。& M9 X+ n! H) @
# m4 K* j x1 X" Y
1 R; a6 ^- R/ |; c$ N2 O9 j7 g
! a1 f/ M( F% x
4、永磁变频空压机防逆转保护:当接入永磁变频空压机的三相电源相序与控制器设置不一样时,现场故障显示“相序错误”,控制器不能起动电机。此时仅需任意交换两相电源线并看电机转向即可。; K( l, u# p. D/ c/ @
y% h; L2 j8 X8 v m5 A' J# o9 |4 Q" f. Y$ j
) g' q' J ^* \! F9 ^
5、供压超压保护:排气压力高于设定的压力高限时控制器报警停机,现场故障显示“排气压力高”。; v! ?5 E' I6 ~4 J/ w8 W# c$ u p$ @
! h) B% U" v, Y
, r9 _2 k( M1 e
, }4 D) W) J6 {& ?! r
东莞美博空压机厂家从事东莞空压机、深圳空压机厂节能改造方案,提供永磁二级压缩空压机、永磁变频空压机、变频螺杆空压机、捷美斯空压机、永磁变频螺杆空压机、各型号空压机等,供不应求,更是得到了同行的认可。想了解更多关于永磁变频空压机价格可以进入我们网站进行了解:.kongyajichangjia点com 或拨打我们的服务热线:0769-88007818、13528681878