设为首页收藏本站
欢迎加入QQ交流群:
压缩机行业论坛 压缩机行业论坛
空压机行业论坛 空压机行业论坛
搜索
查看: 2139|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

[基础知识] 风机盘管知识要点汇总

[复制链接]

3

主题

0

好友

152

积分

小学生

Rank: 2

威望
2 点
经验
45 点
积分
152
帖子
3
跳转到指定楼层
1
发表于 2018-9-21 11:52 |只看该作者 |正序浏览
风机盘管知识要点汇总
9 U( x8 |; c7 C5 }1、风机盘管的组成
$ L7 N% {7 T1 s; b- a0 V1 q由热交换器、水管、过滤器、风扇、接水盘、排气阀、支架等组件组成。2 f; u! l# J' \5 q
由热交换器、水管、过滤器、风扇、接水盘、排气阀、支架等组件组成。. z9 J& D- D7 m. q  r. N
2、风机盘管的工作原理) u$ U5 P  ]0 Z: h1 M# F
机组内不断的再循环所在房间或室外的空气,使空气通过冷水(热水)盘管后被冷却(加热),以保持房间温度的恒定。通常,新风通过新风机组处理后送入室内,以满足空调房间新风量的需求。- c+ [& d+ `1 s  v- o; Y2 c

# U. v# R/ A- k9 [( g3、风机盘管的类别和型号1 _4 Y* g5 P/ Z' ~  e
风机盘管按形式分可分为卧式安装、卧式明装、立式暗装、立式明装、卡式五种。
& t; E$ E# y8 }按有无冷凝水泵可分为普通型和豪华型。
: z# C' |; H" y2 u: t按照排管数量可分为:两排管和三排管。0 t3 G& p7 R7 e& P/ k# X. S
注:风机盘管所说的几排指的是风机盘管表冷器铜管的排数,一般两排就是铜管两排,每排8根,一共16根铜管;三排就是铜管三排,每排8根,一共24根铜管。铜管根数越多,制冷效果越好。
" m: `! v$ [$ z  |% l1 q/ E按制式可分为两管制和四管制。两管制:普通风机盘管夏季走冷水制冷,冬季走热水制热。四管制:多用于一些比较豪华的场所,可以同时走冷水和热水,即可以根据需要有的房间制冷、有的房间取暖。
7 Q) f$ k0 L' s2 P% _3 |- V  G左右式判断方式:面对风机盘管出风口,冷热媒进出水管在左侧即为左式,反之为右式。
1 G4 i2 Y2 R5 O7 m2 N4、简易设计7 o; ]. |. y1 X" Z  \' Y
1、确定风盘型号:
7 X$ {, q) F) [6 `0 @8 ?( A. L, W风机盘管请参考厂家的产品型号,注意盘管的排管数量和接管方式。当较大规格的风机盘管噪音不能满足房间要求时,应取多台小容量盘管。风机盘管容量按照下表选择。( Y2 G& @+ n* {; A) y3 @! j+ o
! r6 D6 G1 z% R) N

2 B7 v, I' p" f! c风机盘管的规格以下为风机盘管国标型号,供参考:
" s  R# I  n' Y/ R. \
6 b' x* B# |+ T( G( a* O2、风盘接管管径:
9 J6 K3 i+ ?3 k4 A 风机盘管接管管径根据末端风机盘管的冷量累计值,按下表确定
4 z% c, |$ u$ a2 X9 T- r; }
$ `- x1 m* P3 @) i; ?1 D2 e
# f, k: ?( G, J( @, x) F, o3、风盘冷凝水接管管径:) U+ ?/ X* d8 X" \, b
风机盘管冷凝水接管管径根据末端风机盘管的冷量累计值,按下表确定
4 w! d1 ?  j* ]9 L4 E
7 ^- g# k/ Z: t: O2 J; C* d5、风机盘管的安装
" X4 f' \. l! _2 \6 \1、基本常识2 ], ^, Y' U' I1 `: J4 ?* v; v
(1)室内风机盘管要水平安装。
. K! c4 Z) o- V9 r. Q" b) A; d(2)用直径Φ10mm吊杆吊装,吊杆做防锈处理,与内机的固定螺母紧固不松动。9 B9 O2 d5 _- x9 I8 ^1 v, A- h) g
(3)吊装位置符合室内空气循环和图纸要求,与楼板之间要有一定的间距。5 K( x' U! B# E0 w9 ?3 M5 j1 u
(4)使用分集水器的安装方式:水模块与分水器之间主管采用Φ40或者Φ32的PPR管,分集水器与风机盘管之间使用铝塑管连接,流量分配均匀不易发生泄漏。水压试验压力0.6Mpa保持2小时无泄漏。
: M4 k# p$ D7 g) b( X! v(5)管路必须保温,保温层厚度20mm,冷凝水管路保温层厚度为10mm。& ~' p0 ~6 s3 a+ A/ q) \
(6)用U型卡或者其它方式固定,对保温材料的压缩量不大于2至3毫米。
1 p( U( e' B& k* l(7)冷凝水管路要保持一定坡度,对于自然排水的风机盘管的排水出口的坡度不小于1%,确保排水顺畅。满水试验不漏水,排水试验不存水。
" q9 m# @# O. n6 i. [# g. [; d(8)管路用吊支架固定。
8 N+ x, j- W$ A# r) O8 I/ c2、风机盘管安装注意事项
: R) {# K% t& b" P2 B; @- T$ i  E1、  当吊顶高度超过3米时,不宜选用天花式机型。4 w& {8 p$ v8 `0 A0 ?
为什么:吊顶太高选用天花机,暖风吹不下来,影响制热效果。
& d4 w$ p& h# q& p7 G5 j2、冷凝水管与机组之间应用软管连接。% ^2 s7 n( n8 Z* B, P% t( f. T9 W# S
为什么:不使用软管连接机组运行时产生的振动将导致水管脱落漏水,管路振裂及噪音等故障。
+ C+ d/ E: W, G' C1 M, d3、当房间高度超过3米时,不宜采用顶吹风散流器风口,应采用双层百叶风口下吹风口。" X6 b* a8 I' ~! ^) o3 J! X8 x, {" K
为什么:冬季暖风吹不下来,影响制热效果。- f; J2 S1 ]9 _4 `& F( b
4、室内气流组织要合理,避免气流短路、断路。" v% }" c: j6 R# R2 k
为什么:短路主要是指出风口和回风口布置不合理,送风未到达人活动的范围就通过回风口回到了机组。断路主要是指出回风不在同一空调区域或出风达不到空调区域,短路及断路都将严重影响制冷、制热效果。$ D# G1 E6 P7 ?* S' J9 Z
3、风管安装注意事项
6 e# s% }7 d$ O1、风机盘管必须安装回风箱。( N+ e% M$ M% L3 ], A
为什么:没有回风箱,空调区域室内空气不能有效循环,导致制冷、制热效果差。
$ e7 K5 o+ E3 o$ l) T2 z7 Q2、出风口、回风口及风管尺寸、材料符合规范要求。
. T2 C, V, K- P3 j1 }为什么:风口、风管过小,必然导致风速偏高或风量不足,产生噪音、制冷制热差果差。一般以出风口风速不大于2m/s确定出风口尺寸,回风风速不大于1.5m/s确定回风口尺寸。+ O7 ?" R7 C+ Z
3、风管与出风口之间必须采用帆布等软性连接。
' Z( r; o2 K: l7 _/ y为什么:如不是软连接,机组运行时的振动将沿风管传递,导致震动噪音。
9 ^! q7 Y2 U* ~) [; e% b2 b4、当采用软风管时,软管长度不应超过4米。
, P& ^1 h( `& p/ l为什么:一般是FP-136WA至238WA机组用软风管较多,且软风管的阻力大,而机组静压小,若接管太长,会使最远的风口风量小和各个风口间风量不均匀。
0 Z7 |9 B9 V) D+ N8 ?, ?% N4、水系统安装注意事项
) i0 B- K( _3 [  @( Z1、风机盘管与水管连接时必须使用不锈钢软接管。
1 [9 r/ y$ K, p2 T5 `$ L" `为什么:可以防止机组运行时振动传递到水管,减少噪音和管道振动松脱、开裂漏水等故障。) Q' ?" t' c* A+ S+ I
2、风机盘管与水管相连的软接管安装必须是水平直接,不得弯曲。4 v( `/ X1 E* b& q! k
为什么:因为软接管弯曲过度时,薄弱处会导致破裂漏水。
  M/ z2 W0 @' \. z0 W0 G; b5 y3、水管与风机盘管相连时,应在进水管上安装“Y”形过滤器。
; b+ B8 i- a8 C  ~4 `( o; {为什么:防止水系统杂质、赃物进入风机盘管损坏和堵塞换热器。
; D" K  t& N- }$ v* b4、在有节能要求的系统安装电动二通阀时,必须将其安装在回水管上。
' p. P; K5 ]1 y  L, G2 x* h% }# B为什么:保证风机盘管所需求的正常水流量。  ^% ~  `: b; H( Y0 y2 R
5、电气系统安装注意事项
6 N6 n) @9 u. h( v5 |1、机组必须安全接地。8 [5 x6 r- j' d, p+ S! ]3 F1 l! U7 E
为什么:无安全接地易导致触电事故发生。
8 l) a/ z( K$ n! F2、电源线规格必须符合机组要求。/ }7 n+ z, v# H+ A( r1 E) M
为什么:电源线规格不符合要求机组不能正常运行,电源线烧毁甚至引发火灾事故。/ F8 o5 ?$ m" q7 {: J+ r3 p7 d, F
3、一个控制开关只能控制一台风机盘管,不允许同时控制多台风机盘管。
8 P7 O6 P- B8 W) J为什么:一个控制开关同时控制多台风机盘管,会导致风机盘管电机烧毁。( z! M/ J% w7 q0 z
接管安装图:5 O: E3 z1 S4 I3 z
# R/ L' G/ }6 p6 j" }6 o% f
, A7 O7 D2 w& G1 A
6、风机盘管出风口方式
9 A( P; g: o* h" q( E9 D下出下回:
* ]# J+ D  h  M  Q, I图1:不带回风箱         图2:带回风箱(优点是节省能源,干净清洁,减少噪音)
5 F2 A- I& N& r2 }4 Q6 m
# t0 I8 \5 {9 t4 ?! D+ H+ I6 v3 j: b, N7 t7 L* j# y9 Y
侧出下回:
0 s6 T0 i) K8 P. w: ~5 i  R' C* ^% k! k  q
7、风机盘管容易出现的问题
& M" ?# ~. ~) `2 |(1)、风机出风量小,制冷量差5 f) t2 j- g! o+ |+ e: Q$ R1 V
      原因:风机正常运转的情况下,除了进风量小就是风道漏风,风道漏风的情况很少出现也很好处理,而进风量小的原因多事由于回风口过滤网堵塞造成的,解决办法就是经常清洗过滤网,如果清洗不及时,灰尘和杂物就会进一步粘到盘管翅片和风轮叶片上,翅片被脏物堵塞会导致风机通风能力下降。灰尘还会堆积到风机叶轮上,致使叶片角度变小从而风量减小、风机电流增大。因此即使清理回风口过滤网是非常必要的。一般至少每个季度清洗一次否则堵塞越来越严重,维修也越来越难。
! Q( k- I# W$ ?+ v$ V' A(2)、盘管噪音大,随着风速高噪音加大
2 j& ]# n9 E; F1 V! W     此现象一般有几个原因:
8 j, e8 Q; @' d8 B0 w1 x8 N. q: ?(1)安装施工过程中减震措施差,运行中产生共振;
# ]8 [6 O6 I; a. A(2)风道内有异物;
" R6 t& h, d+ }: _3 u7 ~; d(3)风机叶片变形或者电机轴承损坏,动平衡变差。遇到此现象先检查盘管支吊架是否松动,然后打开风道检查并清除异物。/ p3 N5 _' h" i8 m' N4 c. K5 _
3)、盘管电机不转;
/ W9 Q  b# _! Z' D/ t4)、出风量正常,送风温度有偏差;
8 @7 F0 Y2 V( U5)、设备和管路滴水。' ~* N1 F+ y8 s
了解更多信息及服务详情请上暖通云平台(HVAC.CN)或关注微信公众号~
  A* y& X& M9 x6 {% @* @
回复

使用道具 举报

27

主题

0

好友

660

积分

高中生

Rank: 4

威望
2 点
经验
333 点
积分
660
帖子
106
5
发表于 2019-2-13 10:52 |只看该作者
(1)、风机出风量小,制冷量差# J8 o- O! n% e: d0 L: S2 e
7 F$ k8 c) T7 M5 }& `4 C$ d
(2)、盘管噪音大,随着风速高噪音加大
/ R" A& S4 i0 ~     此现象一般有几个原因:
4 u! e' k3 P3 g& ]1 X0 B: s# K9 z3 G(1)安装施工过程中减震措施差,运行中产生共振;7 B* o, B2 b2 |- T+ P) ~" n7 K4 ^6 i8 ~+ E% e  {
(2)风道内有异物;
1 v3 Z% z/ b1 z(3)风机叶片变形或者电机轴承损坏,动平衡变差。遇到此现象先检查盘管支吊架是否松动,然后打开风道检查并清除异物。3 U( A/ D( M9 k  `* e
3)、盘管电机不转;
% ]$ y6 ~( v3 D6 Q( E4 f. D+ r% c: u4)、出风量正常,送风温度有偏差;
  H1 N0 i% p0 ~3 I7 {1 i% @% R5)、设备和管路滴水。# Y* s/ x  g" S5 }2 a* X
中国蓝田总公司 王斌
回复

使用道具 举报

27

主题

0

好友

660

积分

高中生

Rank: 4

威望
2 点
经验
333 点
积分
660
帖子
106
4
发表于 2019-2-13 10:49 |只看该作者
风机盘管容易出现的问题0 ~  D2 E" Y1 Y" o
$ Q* C6 U2 A2 a1 ]4 t/ U(1)、风机出风量小,制冷量差/ _) A. T4 N% A% y1 ?
* [/ I# g9 F& _5 [5 e8 Y; n(2)、盘管噪音大,随着风速高噪音加大. ?: \% m" q6 _* w
     此现象一般有几个原因:
; O8 T' k( X% U: _# w6 `(1)安装施工过程中减震措施差,运行中产生共振;7 B* o, B2 b2 |- T+ P) ~2 l  j5 w( N, ?$ J
(2)风道内有异物;1 q* e9 ?& l. K+ O) m& b6 |( E  b
(3)风机叶片变形或者电机轴承损坏,动平衡变差。遇到此现象先检查盘管支吊架是否松动,然后打开风道检查并清除异物。
* t" m9 V3 P7 K9 W3)、盘管电机不转;/ ?! O% p' R+ o, y
4)、出风量正常,送风温度有偏差;
2 c# P/ G0 l8 K, u; ]5)、设备和管路滴水。# Y5 h8 K& J5 w  u& m2 a
! O  p3 W4 I# }$ `8 v$ V中国蓝田总公司 王斌
回复

使用道具 举报

27

主题

0

好友

660

积分

高中生

Rank: 4

威望
2 点
经验
333 点
积分
660
帖子
106
3
发表于 2019-2-13 10:43 |只看该作者
风机盘管知识要点汇总% X% X+ B# K' O6 g( l. A+ s- y& C7 N& H  G# r
1、风机盘管的组成) Y  P3 o' x+ _6 i& n, \
由热交换器、水管、过滤器、风扇、接水盘、排气阀、支架等组件组成。7 }# \, H" r  O
由热交换器、水管、过滤器、风扇、接水盘、排气阀、支架等组件组成。9 c! ^; n& ~6 b
2、风机盘管的工作原理3 N7 \2 ^+ M3 T( W% H
( y! M: i7 u# x% J机组内不断的再循环所在房间或室外的空气,使空气通过冷水(热水)盘管后被冷却(加热),以保持房间温度的恒定。通常,新风通过新风机组处理后送入室内,以满足空调房间新风量的需求。
' q# u5 U# I0 V1 u& q3 f. P" S2 h4 ^8 L" p$ p3 J& q3 h4 o* h4 W8 G9 u% \
3、风机盘管的类别和型号" H' ?0 E$ e. |/ m" F/ y  j, L" z" ?8 }- F
风机盘管按形式分可分为卧式安装、卧式明装、立式暗装、立式明装、卡式五种。9 [3 p( R' R1 a* d/ ~0 G3 C
: J( x" R# b2 h* G按有无冷凝水泵可分为普通型和豪华型。" }6 N- G0 g. {# x* p1 S
按照排管数量可分为:两排管和三排管。
+ X5 y6 j6 r2 [/ u- ?9 }7 S; Q. X注:风机盘管所说的几排指的是风机盘管表冷器铜管的排数,一般两排就是铜管两排,每排8根,一共16根铜管;三排就是铜管三排,每排8根,一共24根铜管。铜管根数越多,制冷效果越好。6 Z3 ~! R3 `! q2 T& [
按制式可分为两管制和四管制。两管制:普通风机盘管夏季走冷水制冷,冬季走热水制热。四管制:多用于一些比较豪华的场所,可以同时走冷水和热水,即可以根据需要有的房间制冷、有的房间取暖。/ l# {9 o. h0 a3 [
左右式判断方式:面对风机盘管出风口,冷热媒进出水管在左侧即为左式,反之为右式。
2 Q! F! N$ h! u+ M. s  j中国蓝田总公司 王斌
回复

使用道具 举报

5

主题

0

好友

216

积分

小学生

Rank: 2

威望
2 点
经验
91 点
积分
216
帖子
11
2
发表于 2018-11-2 09:41 |只看该作者
更多风机风扇尽在京电港商城,台湾建准,德国EBM,协喜,ADDA,三鼎,卡固,网址:cnecport点com,提供技术支持,优越的服务为您选型。联系电话15530678720
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

© 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

GMT+8, 2026-8-7 17:59 , Processed in 0.164776 second(s), 24 queries .

回顶部 安全联盟站长平台