在工业冷水机的使用过程中,有不少的朋友都曾遇到过工业冷水机出现高压报警的情况。当遇到工业冷水机高压故障的时候,需要利用有效的方法进行处理,处理高压故障越及时,设备的运行功率受到的影响越小,从而为延长设备使用寿命提供全面的保障,不会因为故障的存在,而影响工业冷水机的降温性能。那么工业冷水机出现高压报警该怎么办呢?下面酷凌时代小编就来为大家介绍一下:
1 w1 T; t+ j8 Z+ Y8 ?& y; g& o
/ ]" w6 [# r+ M1 u! r8 `. ~1 @ t% k( d; t3 ] C% b9 C0 S
. t7 |+ ]- ~) d K) B- a/ @
工业冷水机出现高压报警原因分析:$ \' q, j5 |: n& t/ _6 F D% c
( {, r" j9 P: G) T7 z6 q
1、冷却水未开。
8 C- X# E" s" P/ K4 t+ Z) h+ K
+ o0 w- u+ G: Z ~& l' L 解决方法:请打开水阀。* Y. t; a6 d6 j7 K1 K
0 T6 t) g/ f3 _4 Y; l: e 2、冷却水流量过小或温度过高。
" ~/ G+ D2 t/ R, r, X* w
4 K. s) a( a4 d( D6 A/ b7 _ 解决方法:加大冷却水流量或降低水温(冷却水容许21度-38度)。0 u V/ k0 W3 b) ]1 W" C* u
; p2 a7 Z$ P& r& v4 ^ 3、冷凝器铜管积垢多、通径小,散热差。
$ e! H2 U# T# F$ @1 Q! h9 ^) N/ _) Y5 Z7 C i7 i9 B
解决方法:清洗冷凝器铜管。4 _1 u6 q' _ M+ k4 ]
2 z5 c, r# a# k" L9 ~9 i 4、冷媒太多。: |. L# i7 K1 \
+ S0 T1 a( N; W; }% V, h 解决方法:排放多余冷媒! Q4 x) W8 ?/ G2 c6 F' |
2 R$ X- u$ e3 t, x1 V& q# J% a 5、膨胀阀开启度过大。2 O8 [( v/ z5 U8 N2 Z% v1 [& m
K' u$ E3 j ]) ] 解决方法:适当减少膨胀阀开启度,将压缩机热继电器保护掣(RESTET)按下,查明原因后重新开机。1 C: ?8 M. C0 P6 z6 T* D4 Q+ @
' ~) b w" m- c9 X* x1 W1 g. P6 |1 w
6、积尘严重。
: L( R, z ~1 u; |* G! D
: |9 x i/ Z& I W1 n 解决方法:定期拆洗防尘网,使用空气枪清洗冷水机冷凝器铝翅片上的灰尘,然后确保冷水机入风口和出风通道顺畅。
/ D4 W, }5 C0 v
# @, ~8 q! [. ` 酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供工业冷水机、激光冷水机、小型冷水机、紫外激光冷水机、工业激光冷水机、小型工业冷水机、小型激光冷水机、柜式冷水机、风冷式冷水机、小功率激光冷水机等。有需要了解的朋友,可拨打13922853532,或进入网站:https://.coolingstyle点com点cn/