设为首页收藏本站
欢迎加入QQ交流群:
压缩机行业论坛 压缩机行业论坛
空压机行业论坛 空压机行业论坛
搜索
查看: 1317|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[设计开发] 激光冷水机运行正常,但水温为什么就是降不下来?-酷凌时代

[复制链接]

187

主题

0

好友

2597

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
2 点
经验
2050 点
积分
2597
帖子
187
跳转到指定楼层
1
发表于 2020-3-11 14:40 |只看该作者 |正序浏览
  在激光冷水机的使用过程中,有不少朋友都曾经遇到这种情况:明明激光冷水机可以正常运行,而且也没有出现信号报警的情况,但是偏偏水温就是降不下来。那么当我们遇到激光冷水机运行正常,但水温就是降不下来的情况时,我们应该怎么办呢?下面酷凌时代小编为您介绍:
" A7 z- w/ x" V  n, G/ G0 L% h1 o( p5 ]* d/ M
; I% T3 j0 G' f0 i0 \; g
/ L3 X( ]" u! x3 {* h& ~
  激光冷水机运行正常,但水温就是降不下来的处理方法:
0 c; P4 u& c% }* ]4 r( B$ a8 G; R; D7 P1 U2 G" k
  一、激光冷水机制冷量不够,与激光设备功率不配。( L: j8 c9 l& \" D

  C4 I: j9 `2 Z% P1 g+ ^( w2 _0 N' W  比如,我们遇到这样情况,一些客户自主选型不对(选配的激光冷水机制冷量小了),无法将激光设备温度降下来,此情况,就需要选制冷量更大的激光冷水机了。$ @4 H  q& O0 ~  D' M( V# i1 A  [1 B

; D% [4 o) u. m  二、你太懒 ,没有做好激光冷水机日常的维护保养。( |- r5 U! b+ E) b

% m/ s4 U1 B5 e) {9 x* z  激光冷水机长期没有进行清洁,灰尘积聚太多。此时,需要将防尘网拆下来清洁,还有冷水机内部进行灰尘清洁。当然,同时也得对水路进行清洗一次。
* u- P4 ?1 p0 s
$ a/ E  B- }* l, U) J  循环冷却水的更换可根据用户实际使用环境来进行更换,但一般情况下,高质量环境半年换一次水,低质量环境一个月至一个半月换一次水,正常环境下则可以三个月换一次水即可。
: m7 d8 u& G3 Q& p. S& M4 _0 @1 m- |, O6 f
  以上所介绍的内容,就是激光冷水机运行正常,但水温就是降不下来的处理方法。若用户在先后尝试以上两种方法后,若激光冷水机的水温还是降不下来,则可以判断为激光冷水机的温控器出问题了,这时,用户可直接进行联系酷凌时代的售后部门进行处理。# [! g) S9 Y+ u: a4 N/ Q
* p0 t( T/ ?  G2 P) }  i/ R- m
  酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供手持式激光冷水机、光纤激光冷水机、激光器冷水机、工业冷水机、激光冷水机、小型冷水机、紫外激光冷水机、工业激光冷水机、小型工业冷水机、柜式冷水机、小功率激光冷水机等。有需要了解的朋友,可拨打13922853532,或查看网站:https://.coolingstyle点com点cn/2 ?2 F/ S2 M+ b3 J7 ~, }: e; p