在小型激光器冷水机的使用过程中,偶尔会出现小型激光器冷水机出现高压报警导致停机不运行的状况。出现了高压报警的情况,小型激光器冷水机也就不再运行了。那么您知道小型激光器冷水机高压报警的原因是什么吗?我们又该如何解决呢?下面酷凌时代小编为您介绍:
+ d/ \8 Y/ ]5 S& i( U5 t5 T% f
! ^3 C2 O( C- C# u- R( ?, D5 w4 N( k8 u/ u7 v, [3 h- X( S
* Z& u1 Z! D4 d- h
! K. ~0 F m5 a7 ]! M* h+ r; @" ?& M0 T: ^$ e
小型激光器冷水机出现高压报警的可能原因:
: X4 J) u `- g; F. e1 E
3 q# d; z3 Z4 K3 k4 u# u4 f5 i 1、冷却水未开。, U7 \7 l: w/ W; p$ ~- J
6 k2 r7 K7 g7 n8 A( l+ e2 K
2、冷却水流量过小或温度过高。" O* a+ R: T C/ j% A3 K
5 \# A0 k. n( v! V
3、冷凝器铜管积垢多、通径小,散热差。, M3 R( n G+ u# e( l! ^+ }
, s4 B: ?8 x1 {: J9 X
4、冷媒太多。
$ I: b/ W4 [9 g' R2 w! u, \/ j
5 d' k4 g$ o% N/ J; x1 Q8 a. e. r+ U6 o 5、膨胀阀开启度过大。
( }( k/ q, z3 n- {
. g+ t8 e- x P: h 6、积尘严重。
! L6 P( E: s7 N6 X* W7 j
( k* P1 Y- j) ^7 h( z& p 小型激光器冷水机高压报警的解决办法:" ?& Z9 B# j3 C `) n0 K* g/ H9 f
& n" Q; m; e1 k4 l6 b) G
1、请打开水阀。
/ A/ j0 q$ l" ?# t$ Y* Y- W/ x2 b/ \4 y& B
2、加大冷却水流量或降低水温(冷却水容许21度-38度)。
/ Z0 s4 O9 @7 L, o0 e1 q
) d+ Y7 r( c2 n% l/ i" [* [5 ^8 X 3、清洗冷凝器铜管。* k4 J2 C X- {9 z
) a- j$ }8 ]) Y
4、排放多余冷媒$ [; q0 q4 V2 C! t2 S
+ @0 C1 @5 i. B" x9 b! K 5、适当减少膨胀阀开启度,将压缩机热继电器保护掣(RESTET)按下,查明原因后重新开机。
+ z( P/ i& Y! N2 n; y2 u$ G
& L% Y$ C, B! b- @1 W" h6 a 6、定期拆洗防尘网,使用空气枪清洗冷水机冷凝器铝翅片上的灰尘,然后确保冷水机入风口和出风通道顺畅。
( P& D; y; L) A7 f0 Y2 N8 _$ x* [) _ w* \6 v; L! T
酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供工业冷水机、激光冷水机、小型冷水机、紫外激光冷水机、工业激光冷水机、小型工业冷水机、小型激光冷水机、光纤激光器冷水机、手持焊激光冷水机、双温双控冷水机、柜式冷水机、风冷式冷水机、小功率激光冷水机等。有需要了解的朋友,可拨打13922853532,或进入网站:https://.coolingstyle点com点cn/6 G- d C) ?+ Q2 ?' N% R
|