在小型激光器冷水机的使用过程中,偶尔会出现小型激光器冷水机出现高压报警导致停机不运行的状况。出现了高压报警的情况,小型激光器冷水机也就不再运行了。那么您知道小型激光器冷水机高压报警的原因是什么吗?我们又该如何解决呢?下面酷凌时代小编为您介绍:6 o- k8 I" Z* R$ H% R
" y9 z9 _: a0 i1 m/ X1 Y- k
2 z: O7 q% r0 r4 |6 e. P+ t ~; o
5 `3 j0 F4 B2 L9 h
' ]/ U$ M2 I* i% g3 W
% c8 X- O! s( A4 S; V$ T* C 小型激光器冷水机出现高压报警的可能原因:
v3 |& F* `' q: z& L2 i, f8 d# \% t
9 W" i! F* K9 m& T 1、冷却水未开。8 W3 Y# B# l& O9 D1 A' B4 {
- L9 e1 M9 a# c( V( \; q% U% G" r+ V 2、冷却水流量过小或温度过高。4 o6 u- ?4 Z& O- z; ]3 G8 w: T) U
* @1 u8 N% K6 n! S7 R7 a* [- g. {( m 3、冷凝器铜管积垢多、通径小,散热差。) ]- a7 i7 Q1 b) ^7 Z. i" B; ~
! m# o. I* K/ W z+ L/ m
4、冷媒太多。) R+ J1 G3 I4 P! R- `5 C y
" T ~" W3 Y" z* ^ M: A. R5 g) L
5、膨胀阀开启度过大。 q/ d" `' ?! p+ l$ q7 h- @* e. {
9 n( R, d( _/ K7 K2 M0 l
6、积尘严重。
/ n* F, f: d! N* f% o3 B, F* [* |* i8 c* h
小型激光器冷水机高压报警的解决办法:
1 ~* p1 ~7 a# O8 y1 Z1 o
2 j7 }6 a7 W+ w( O; x( G 1、请打开水阀。, Z+ B7 I' z" ?7 P
% k2 J q; M! ^0 f
2、加大冷却水流量或降低水温(冷却水容许21度-38度)。
" U- h% h/ z" Q5 [) q7 V
+ ~+ }8 l: t5 z$ J4 |* n8 F; X 3、清洗冷凝器铜管。6 c4 C, O6 q7 M
3 a5 ~3 | P% t3 b/ H0 p
4、排放多余冷媒 B1 E; t" V) M! [7 m
( b3 I& O# o, H d3 Y& D: U: _ 5、适当减少膨胀阀开启度,将压缩机热继电器保护掣(RESTET)按下,查明原因后重新开机。, C5 y, t9 i( j
9 g. G% }( ~2 v9 v; d! F& i
6、定期拆洗防尘网,使用空气枪清洗冷水机冷凝器铝翅片上的灰尘,然后确保冷水机入风口和出风通道顺畅。
! q7 v$ `9 p4 ?4 E
) J0 F$ J9 j- n; J 酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供工业冷水机、激光冷水机、小型冷水机、紫外激光冷水机、工业激光冷水机、小型工业冷水机、小型激光冷水机、光纤激光器冷水机、手持焊激光冷水机、双温双控冷水机、柜式冷水机、风冷式冷水机、小功率激光冷水机等。有需要了解的朋友,可拨打13922853532,或进入网站:https://.coolingstyle点com点cn/