设为首页收藏本站
欢迎加入QQ交流群:
压缩机行业论坛 压缩机行业论坛
空压机行业论坛 空压机行业论坛
搜索
查看: 1277|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[运行保养] 激光冷水机实操温控篇:如何判定温控不稳及处理方法?

[复制链接]

304

主题

0

好友

5285

积分

教授

Rank: 8Rank: 8

威望
1 点
经验
4463 点
积分
5285
帖子
307
跳转到指定楼层
1
发表于 2021-4-14 11:48 |只看该作者 |正序浏览
最近都是实操篇的文章,都是小编找公司工程师们近些年的经验总结及亲自操作哦,如果您有需要了解,一定要好好看下去哦,干货满满哦。前几篇小编分别就激光冷水机的滤芯啊,水路啊等在使用过程中及使用时间长了有可能会出现的问题做了相关的整理及总结,此篇呢酷凌时代小编就跟大家说说关于激光器冷水机的温控问题——如何判定冷水机的温控不稳及如何处理?再此有个点要跟大家沟通下,关于激光冷水机的称呼问题,其实业内很多人都称呼为激光器水箱,作为激光器的配套使用设备,激光冷水机至关重要,所以小编认为称呼激光冷水机更加严谨,当然无所谓对错哦。下面就跟大家谈今天的重点。
- t9 c6 e/ M7 b4 Q/ S6 o( p现象:在使用过程中,当你的激光冷水机当前水温一直在设置的温度上下波动的时候,切记这个时候观察2分钟哦,依旧如此,说明此冷水机的制冷与加热均没问题,示例温度曲线如下图:: u& B' L& c4 V: J7 U1 g* ]
: s& ?9 v. k1 i" H
判断是否可以现场解决:
, v2 j1 H' W( t. o1、 是否使用的过滤罐太久不清理,导致水流过小? 4 M1 s% _5 s( c$ A( p
2、 是否未使用过滤罐,水路存在污物较多? / U, X4 V& S0 U  q
3、 是否过滤罐已失效?水堵严重?
& c: i+ u, \, R* T6 v0 D疏通管路能解决,这里可以参考之前发文(看这里:小白也能学会如何清理激光冷水机水环路),同时一定要注重平时维护。
0 b: i. C  h% q. J+ h! w2 \4、是否水泵已受损?
: m/ u# a1 ^4 ~0 x, j% e如果是水泵受损,请记得联系厂商哦。
" W3 i) g/ u  }8 {3 w# W/ Y, P酷凌时代——国内激光设备冷水机厂家之一,专业从事研发及生产超快激光冷水机、固体激光器冷水机、紫外激光冷水机、高精度激光冷水机,CO2激光冷水机,3D打印激光冷水机、小功率激光冷水机等。目前激光冷水机主要应用于激光打标机,激光雕刻机,激光焊接机,激光喷码机,激光切割机等激光加工设备,它能精确控制激光设备所要求的温度,从而保证了激光设备的正常工作。在国防、科技、工业、农业等甚至日常生活等诸多领域得到了迅猛发展和广泛应用。
: Z. O+ d" }6 U( c9 \6 X8 U% g如果您正好需要,咱正好专业,可拨打18926546381,欢迎沟通,合同共赢!6 c) T  Z. K6 N

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-5-9 16:22 , Processed in 0.151383 second(s), 25 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台