设为首页收藏本站
欢迎加入QQ交流群:
压缩机行业论坛 压缩机行业论坛
空压机行业论坛 空压机行业论坛
搜索
查看: 1493|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[基础知识] 当激光冷水机出现高低压故障该如何搞定

[复制链接]

304

主题

0

好友

5285

积分

教授

Rank: 8Rank: 8

威望
1 点
经验
4463 点
积分
5285
帖子
307
跳转到指定楼层
1
发表于 2021-11-15 10:56 |只看该作者 |正序浏览
当下,随着激光技术的不断突破,激光设备的应用越来越常见,激光的配套周边设备同样也需求加大。作为专业激光冷水机厂家,酷凌时代小编今天就跟大家简单聊聊关于激光冷水机在日常使用过程中的常见故障问题之一,当我们的激光冷水机遇到高低压报警的时候,该如何应对?  
+ i: C6 K7 g0 Q9 e/ B7 l激光冷水机出现高低压故障原因分析及解决方法:
. K# B4 i8 L9 h3 _  A( }9 ^* {
( t! @5 u7 g0 ~  l  一、高压报警原因分析
. i& z* M$ f$ c) w$ l5 `  1、冷却水未开。& _/ A8 p' E$ g+ a' N3 t
  解决方法:请打开水阀。' F7 W4 d6 Q: d% k7 `' u. k
  2、冷却水流量过小或温度过高。
' _$ d# D1 v/ K! A9 o& q/ b  解决方法:加大冷却水流量或降低水温。
/ p8 j1 w5 s) H& c4 c2 ?6 p  3、冷凝器铜管积垢多、通径小,散热差。
3 Q5 s9 C* d: y8 k) W  解决方法:清洗冷凝器铜管。
& T% n# R- \7 @8 s$ C& I: m  4、冷媒太多。
) p% f! c+ I+ O! E+ K# h. d" r' Z  解决方法:排放多余冷媒! A* ~/ t$ y5 g3 a- T
  5、膨胀阀开启度过大。
1 g  J$ ?4 J5 w$ F" S/ j7 R  解决方法:适当减少膨胀阀开启度,将压缩机热继电器保护掣(RESTET)按下,查明原因后重新开机。
) Y. W1 [  \# H' m$ H3 z  二、低压报警原因分析
& [& @( j, d5 b; v( e  1、冷媒不足。2 x" ]% ^+ i$ V" n: W# G. P! m1 `
  解决办法:检漏,管路接头是否有泄漏点?修补后补充冷媒。+ G/ J8 G7 q; W4 s5 d
  2、过滤器堵塞。
  \; z* k1 f8 ~& _- B" V  解决方法:拆洗或更换过滤器。
# Q. M1 N0 q# T6 [# I& y  3、冷凝器铜管积垢多、通径变小、散热差。
( v2 w: k; E6 R8 i7 c8 e  解决方法:清洗冷凝器铜管。
0 u  G. {: [2 b7 f, N5 r+ f' o( |  4、膨胀阀开启度过小。
0 ^9 J2 S8 r$ Q4 L  解决方法:适当减少膨胀阀开启度,排除后高低压保护自动复位。
: V% t# ?6 v2 n: F0 i* _1 H以上所介绍的内容,就是常见激光冷水机出现高低压故障的原因分析及解决方法。从上述分析中我们可以看出,当激光冷水机出现了高压或低压保护报警问题时,我们首要任务就是查找原因,再根据不同的故障原因做相应的处理才能确保激光冷水机得以安全正常地运行。如果遇到相关冷水机故障解决不了,及时联系厂家售后即可。, |* _( n+ i# J, p5 I& |: ?6 @
酷凌时代--国内激光设备厂家之一,专业从事研发及生产超快激光冷水机、微型激光器冷水机、紫外激光冷水机、高精度激光冷水机、3D打印激光冷水机及其它相关定制化微环境制冷设备等。4 N7 v6 K* ?4 R3 G& C3 {
回复