随着经济发展和人们生活水平的提高,空调的安装使用越来越普及,冷媒的使用量也越来越大。传统的R22冷媒会破环臭氧层,因此空调越来越多的空调系统使用R32和R290等环保冷媒。然而R290冷媒具有易燃易爆的特点,当空气中的冷媒成分达到一定浓度,遇到明火则有燃烧爆炸的危险。这一特点已经成为其在空调制冷系统上的推广的阻碍。; A+ T* i. \ K- ^6 B5 ]+ b
. G- f4 p$ d* a下面工采网小编为大家介绍一种基于TGS2610传感器的空调冷媒泄露检测方法,可以快速实现可燃冷媒泄露检测,确保可燃冷媒在空调上的安全应用。0 W! Z# u+ ?' T* Y; {
0 F8 u8 C# b' M+ n8 a
1、爆炸极限
$ B5 `' j0 y# Z* E# H
0 g) H3 f+ b$ s# Z/ k可燃气体与空气混合达到一定浓度范围的时候,遇到明火则会产生爆炸。这个能产生爆炸的浓度范围定义为爆炸极限,其中最低的爆炸浓度称为爆炸下限LEL,最高的爆炸浓度称为爆炸上限UEL。
' ?3 ~: |5 p9 W6 ~( n. f
9 Q7 M+ e% g0 H: ^/ ]1 H# \1 {. Y2、报警设定值
5 M6 m0 S- j: i" i: U" F7 R5 h- Y; y8 y/ C; {
为了确保空气中混合的可燃气体不会产生爆炸的危险,可燃气体检测装置需要在可燃气体浓度达到爆炸下限LEL之前就提前报警。根据国家标准规定:可燃气体的一级报警设定值小于或等于25%爆炸下限;二级报警设定值小于或等于50%爆炸下限。
; k/ ~$ n3 ~) T; b" u$ I, O6 j
9 w4 e+ y0 c! `4 I$ A% a* {1 V实际应用时,考虑到传感器检测偏差和实际安装环境影响,通常报警设定值设置得更低,通常为5%~10%LEL。
) n/ Q) Y; z5 A# M7 ^9 c8 E6 e& W/ v6 I, {
3、半导体气体传感器
3 S0 V8 T- V( Y( k- s: U& ?' H0 [/ ]* N/ r
气体种类繁多,因此用于检测各种气体的传感器也各不一样,常用的技术有:电化学、催化燃烧、红外和半导体等。% ]% s; ]+ t* q$ l0 M3 R
$ j% B3 f; C6 |* a/ M其中半导体气体传感器是一种用金属氧化物制成的阻抗器件,其电阻随着气体含量不同而变化,通过检测该阻值变化即可检测出空气中的敏感气体浓度。
& O" ~; ?# C5 H2 ]% t6 E# Q+ E
+ B# s1 B5 q s半导体式气体传感器在其问世以来,已经成为当前应用最普遍、最有利用价值的一种传感器。
1 w# l+ U% v% B3 Q" |$ S
5 B: ]6 R% I5 g6 N( n! n5 l4.TGS2610传感器1 W& L/ ~) _5 U, j* o
8 Z9 G) G% k! x) `9 H* eTGS2610是一种半导体式气体传感器,该传感器对丙烷即R290,具有很高的灵敏度,可以快速、准确地检测出空气中的丙烷成分。因此该传感器可以用于检测空调系统中可燃冷媒的泄露情况。
) W3 H% d' \3 r5 g
+ U* K1 E1 ?6 w) m% W( E" @该传感器采用标准的T0-5金属封装,不但体积小、应用电路简单,而且高性能、寿命长,同时也提供酒精过滤型号,可以过滤家用环境酒精等干扰气体的影响,尤其适用于对成本和体积要求特别高的家用空调产品。$ U% E! O. G2 j( U. J) U; o8 V+ q' Q
: s" o. ^1 ]; {2 W一、硬件设计
+ Y1 I% o0 ]1 N# u
5 z. c& Y1 F$ D- }, b/ q/ t7 I由于半导体式传感器的生产工艺原因,每个生产出来的传感器的电阻Rs并不是一个固定值。因此气体传感器应用时,需要对每个传感器进行校准。本文针对两种不同的校准方式,描述气体传感器的硬件电路设计。6 z' ?. `9 L w' u( x$ e: u) H) J
/ u4 p2 \9 s$ c8 o2 G3 N3 k p
1.可调电阻校准* |% C2 `, T/ W; s$ q9 Y
0 t5 S1 r5 W& Q- V' Q, lQQ图片20220517095545
7 B2 a, X+ j: i/ J) F# h, g4 ~+ m# ^' L4 }( H& `' ~
原理图如上图所示,其工作分析如下:
3 S$ ] ` n" i( r3 k
) q; W! Z* J+ J# V6 S/ I1 _5 Q(1)、电阻R1和R2分压提供报警点基准电压VREF,通常这个电压值为2.5,因此R1和R2选择阻值相同的电阻,即R1=R2;0 p5 D0 K9 K. R- L
o4 w+ k5 k- ?: r/ T. \; a
(2)、传感器1脚连接到+5V,2脚通过可调电阻RL连接到地,这样可以分压得到传感器采样电压VRL;% S; M( C" ^- H+ @
: a3 s; w: C) M" e4 O* n(3)、在正常情况下,传感器的电阻RS远远大于分压电阻RL,因此VRL小于VREF,比较器输出高电平;当检测到可燃冷媒后,RS阻值急剧下降,VRL上升,当可燃冷媒达到一定浓度之后VRL大于VREF,比较器输出低电平,即认为冷媒泄露已经达到报警点;
9 ~2 H4 H: k$ ? N4 B& y, L- t) h U4 L" r: H
(4)、传感器生产时,我们需要对该电路的RL进行校准:将传感器放入装有混合气体的测试箱子,该混合气体的浓度为我们需要的报警点浓度,比如5%LEL,然后调节可调电阻阻值,当VRL的电压为2.5V时,即认为校准完成。. X1 a/ Y% ~: ?* W z8 J
I) f7 D' d. t2 X5 i2 ~+ p
2、根据传感器预分类进行校准: k% W6 B! H% O8 F
9 f3 X3 Y. f# x1 o5 Y. s通过可调电阻的方式,我们可以在生产过程中对传感器进行校准,但是该校准方式较为麻烦,生产过程中也需要用到可燃冷媒,对生产安全会带来一定隐患。为了解决这个问题,我们可以采用一种更加简易的方法。 K9 X d. @8 n7 e* `
" }) a' w9 _3 m( G
在传感器生产出厂时,工厂对生产出来的所有传感器进行预分类,根据RS阻值的大小不同,平均划分为24个档,并且在每个传感器本体上丝印对应的标号,我们在实际应用过程中只要根据不同的标号来选择对应的分压电阻RL即可。
3 [: x( a" x) e; ] q0 d+ a4 \* _* V1 }6 g0 _
例如我们将报警点设置为5%LEL,对应RL电阻如下:
; m1 P7 }( A" H4 b5 y5 z! o/ P* U9 p" C5 E3 H8 i
QQ图片202205170957587 J! T" I2 S0 p R& T
$ ? u, O, y! A: z" {' }' L通过这种方法,只要正确使用传感器的ID编码,其校正过程将会极大得以简化,避免了很长的预处理时间和校正气体的各种复杂操作。
3 ]' U* G" V+ ~: O! E& z2 \& \- m' h5 }
二、软件设计6 u) [" B4 Z; H4 D
" G! N$ D& r6 e2 Y) }$ u' T
通过这种方法,只要正确使用传感器的ID编码,其校正过程将会极大得以简化,避免了很长的预处理时间和校正气体的各种复杂操作。
: X5 l; s: k0 y4 C
# H4 x y- T' c, B' u5 YTGS2610传感器检测流程如下:
: W$ Q: {' y# s+ O2 i3 T5 ?
9 r$ M s' x5 T9 } W! GQQ图片20220517100013
8 s5 @7 m9 ` e* X( E$ S7 Y, M: O$ c* T
冷媒泄露检测软件流程图. }) j$ M; p* s; f
$ C8 ~5 j6 R( C! n" z% m+ v0 D
由于给传感器通电加热的前几秒时间里,传感器的电阻RS不管有没有冷媒泄露都会突然下降,之后才会恢复到一个稳定的水平,在这段时间比较器会输出DO报警信号。因此MCU进入检测流程之后需要增加一个延时时间,以避免误报警,推荐时长为2.5分钟。
; ?0 e$ m6 }# d7 w) w+ N7 m2 E t& n# H
5 R, {/ v: |& x0 U; {, T, P6 P延时时间过后,即进入DO报警信号检测,当检测到比较器输出的低电平时,则认为冷媒泄露达到报警点,立即停止空调运行,并执行冷媒回收动作把冷媒回收到室外机,确保室内冷媒浓度不会达到爆炸点。
6 p( P3 L% X( v( Y1 m/ y; `( `
5 G n" L1 w9 L: R五、结语
+ @! {5 O5 b$ _9 |# O9 I+ M1 ?通过TGS2610气体传感器的应用,我们可以及时、准确的检测出冷媒泄露的情况并且冷媒回收,确保可燃冷媒应用安全。而且该方法具有电路简单、生产便利、稳定可靠等特点,可以在使用可燃冷媒的空调系统上推广使用。 |
|