冷水机作为工业制造中最常见的制冷系统,经常会24小时不间断工作,而且有些冷水机所在的使用现场环境比较恶劣,在长时间使用过程中,难免会出现一些故障,下面小编整理了激光冷水机的常见故障及其对应解决措施。
6 e7 ?6 a2 Y7 e2 s3 {: N" z/ S. b6 u2 r) S, m3 j! p
一般冷水机在使用中常见的故障基本是压缩机,水泵,制冷量下降等较多,下面就简单列举一二。: f5 [ w. G( z8 A$ i$ D0 f3 i- e9 g
Z1 ~5 `4 @0 ^6 b1 F8 k# J) K# }6 c* A
1,压缩机故障:可能是压缩机电容烧坏,压缩机线圈绕组异常。这时候就要更换电容或者解决绕线问题了,严重的需要更换压缩机;; x8 v0 I; P9 @9 c
- }/ f8 t. ~$ u! v& h2,水泵故障:可能是水泵交流接触器过载保护动作,电容烧坏,也可能是水泵本身的问题。解决办法是处理过载问题,更换电容或水泵。
. |* X0 j" C# l2 ~' X9 `
' f# e7 @6 I8 h- `' U3,制冷量不足:当冷水机长时间使用过后,出现制冷量下降,我们可以从下面几个方面判定及作出对应解决措施
4 ^4 e- E( [; M& w& u" `
8 C) n. \5 ~( n: {+ J2 E5 g/ f a)防尘网是否干净? (否)——清理前侧、边侧防尘网
1 ]# h1 |) k& q: J1 q' \ b)风扇是否正常运行? (否)——线是否松脱?寄配件维修或返厂
% O L" ~/ M1 [$ c c)大致风量如何? (小)——清理冷凝器(多发于使用超过半年以上的激光器冷水机)
+ @5 b1 ~( _; x0 q" n# l d)出风是否有温度? (凉)——联系厂商协助判断
) Y1 C, v; p, z+ Z+ t
2 h6 y4 X/ `; _, |- @$ V- W以上是激光冷水机在长时间使用过程中比较容易出现的几类故障及解决建议,作为现场相关工作人员,适当掌握冷水机的相关知识及了解如何排查其故障,会大大提升冷水机的工作效率和质量,同时还能提升激光冷水机的使用寿命,为企业增产降本。当然,在遇到解决不了的故障时,请及时联系厂家。
H# I+ B/ V# G' l
) j4 m! ^% A) `! H酷凌时代就是国内冷水机厂家之一,产品以“体积小、重量轻、能耗低”等特点,饱受客户信赖,产品涉及高精度激光冷水机、超快激光冷水机、紫外激光冷水机、3D打印激光冷水机、小型工业冷水机等相关制冷设备,还提供相关制冷设备的定制化服务及技术指导。