在工业化生产中,很多领域都离不开冷水机。如何选用适合自己的工业冷水机,,其实很简单,有一个选型公式:
6 ~5 k2 _0 c" X1 I7 o8 O: g9 k* L' t8 `7 U
一、制冷量=冷冻水流量*4.187*温差*系数1 z. s a3 r0 K: p- J
1、冷冻水流量指机器的工作时所需冷水流量,单位需换算为升/秒;
* q# i8 {) L1 b, X4 d; I- E2、温差指机器进出水之间的温差;
$ ]$ b) z3 O3 G3、4.187为定量(水的比热容);
/ ~0 M6 y( @% Z0 c+ j1 l. Y( W4、选择风冷式冷水机时需乘系数1.3,选择水冷式冷水机则乘系数1.1;
/ b# y9 u0 I& a5、根据计算的制冷量选择相应的机器型号;" D7 |* I0 K" |1 D
一般习惯对冷水机要配多大的习惯用P来计算,但最主要的是知道额定制冷量,一般风冷的9.07KW的样子的话选择用3P的机器.依此类推。
) e7 h. l a3 b: i6 j0 x v, w* _) B8 A2 ?5 O R9 |# {1 ]* W
(二)冷水机制冷量的计算方式
7 G; T. e; g; s% r1 d G1 o# P3 t" d/ Q5 C# W% u
冷水机制冷量的计算方式,冷水机制冷原理,20kw就可以勒计算方式:
1 D* {* Z; z9 t) ~& F1:体积(升)×升温度数÷升温时候(分)×60÷0.86(系数)=(w)
) C( V7 W d. k# }10000l×(15-7)÷4h÷0.86=23255w=23.255kw5小时10吨×(15-7)÷5h÷0.86=18.604kw7 d- U4 [2 O( A- [; P; S1 m
y* a- e6 E6 f2 [7 R% u
以上就是一般冷水机选型关于制冷量的计算方式,一般我们日常冷水机的选型,除了此较为专业的计算方式,还可以直接把您的需求,设备参数告诉冷水机品牌厂家,让他们帮您推荐合适的冷水机。& A0 [# {+ I" {% y V) O3 V
' x9 n. x: D" B4 k7 F4 w6 A) U0 k5 [8 T& j
酷凌时代,国内激光冷水机等制冷设备品牌厂家,公司主营产品激光冷水机、高精度激光冷水机、紫外激光冷水机、超快激光冷水机、微型高精度冷水机、小型工业冷水机等,产品广泛适用于工业设备冷却、激光器散热、通讯设备降温、服务器降温、航空航天等诸多领域。更多冷水机相关资讯,欢迎沟通探讨。