最近小编在整理售后问题时发现,当激光冷水机的屏幕出现故障代码时,我们很多的客户朋友总会不知所措,担心是机器出现损坏,维修起来很麻烦,进而影响生产效率和进度。其实不用太担心的,大多数情况下我们的冷水机出现故障代码只是在提示我们操作不当,我们只需要正确操作就能解除报警啦!下面跟随小编一起来了解一下酷凌时代冷水机出现故障代码的原因及解决方法,快点赞收藏起来吧!
- h+ h% @- l+ H* W3 z& e/ ~4 M$ ]: p( A) y# `7 C9 l
% Q {- H" @; F5 w% L% m
E1和E2故障代码:传感器故障
; F* Y+ M4 C3 JE1故障代码表示传感器短路,E2故障代码代表传感器断路,当冷水机出现E1和E2故障代码时可能是温度传感器或屏幕出现异常,这时我们需要更换温度传感器或者屏幕来解决故障。
/ D7 _! a4 L2 u& g- t* O3 Q
/ C/ S/ S. k' f7 B
. D/ F c1 {* g, |; i: X" \E3故障代码:液位报警: \2 P6 M! ^/ B6 \. ^2 j2 N, a
出现E3故障代码的可能原因有水未加够、液位传感器异常、屏幕异常,解决方法是加水、更换液位传感器、更换屏幕。注意,当我们的冷水机显示E1、E2或E3时,都有可能是屏幕异常导致,因此需要进一步确认原因,不可一上来就更换屏幕,需待排除其他原因,确认故障代码为屏幕异常导致时,再进行屏幕更换。
L, d% v1 n% r' I
& y1 D2 B$ v) Y1 t: D3 Q- m( u. T! t) z; e4 |6 V- l
: w4 z4 i9 q& ]9 y" s7 Z
E4故障代码:流量报警0 M D/ t3 C, \9 e$ U- `& F; {2 x/ x' b
E4流量报警是客户咨询的比较多的,可能导致E4代码出现的原因有F3设置值过大;水箱水位过低;水循环管路断开、堵塞或折弯变形;水泵损坏。对应的处理方法为:调小F3;加水到最低液位线以上;检查水循环管路;更换水泵。若客户使用的水管过长或过细,导致流量低于3L/min也会出现流量报警。# G2 G1 c' P! X0 ~# x8 G% A, z; ^
" A; Z9 |5 e0 s. w% C3 r7 C! b6 t0 k6 |1 X
E5故障代码:水温超高报警, m5 `6 Y" K% x1 B$ x1 e
F1设置值过小;防尘网堵塞,散热不良;出风口或进风口通风不良;电压偏低或不稳定;热负荷超标这5个原因会导致水温超高报警,当出现E5故障代码时可以用这几个方法对应解决:调大F1;定期拆下防尘网清洗;保证出、进风口通风顺畅;改善供电线路或使用稳压器;降低热负荷,或选用更大制冷量的机型。
' }# Y: J5 j- }9 e9 }# w4 @. @1 E+ l' L* P; c# M$ ?" X2 d; N7 m; p
2 [ R0 ~) K: I% D5 c% ~E6故障代码:水温超低报警* { t& V) ^ R
水温超低报警可能是F2设置值过小,或刚开机时设定温度过高,水箱内水温过低导致,若F2设置值过小则要调大F2,若是刚开机时设定温度过高,我们只需等系统自动调节即可。 c! g. `0 g9 }3 Z" [ h- @1 W) e& r
) D6 ]( P! N6 E9 u3 j0 h; w/ C
6 }! o0 D+ X4 N% `2 f" f0 [5 ~+ D
% m o) t2 d$ p* x我们在使用冷水机的过程中可能还会出现开机不通电的故障,这有可能是电源线接触不好或保险丝熔断,因此我们需要检查电源接口和电源插头是否接插到位、接触是否良好,若是保险丝熔断,则需要更换机器后面电源插座内的保险管。$ k1 {3 n x/ m; Q, x% j
) g0 J2 u) K, |% p% w
; p- \2 h9 }5 I! S' g9 Z3 x0 D酷凌时代小编温馨提示客户朋友们,当无法确定导致故障代码的具体原因,或在使用过程中遇到无法解决的问题时,一定要及时联系我们酷凌时代的售后技术人员为您处理,切不可盲目操作!酷凌时代,专注微环境制冷,研发生产的产品有高精度激光冷水机、紫外激光冷水机、小型工业冷水机等,有需要,欢迎沟通! |