设为首页收藏本站
欢迎加入QQ交流群:
压缩机行业论坛 压缩机行业论坛
空压机行业论坛 空压机行业论坛
搜索
查看: 1339|回复: 8
打印 上一主题 下一主题

请各位大哥帮小弟解决一个问题!

[复制链接]

5

主题

0

好友

183

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
49 点
积分
183
帖子
8
跳转到指定楼层
1
发表于 2006-7-4 23:54 |只看该作者 |正序浏览
由于我们公司的气泵是安装在风机房里的,加上最近天气比较热,所以环境温度一直很高(估计在40度以上),导致气泵进气温度很高,出口温度老是因为过高报警,不知道各位大哥有什么办法解决啊!小弟先谢过了!
回复

使用道具 举报

5

主题

0

好友

183

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
49 点
积分
183
帖子
8
9
发表于 2006-7-12 18:56 |只看该作者
谢谢各位了
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

1204

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
0 点
经验
336 点
积分
1204
帖子
98
8
发表于 2006-7-11 14:46 |只看该作者
你公司要是钱烧的很的话,可以装空调.
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

20

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
6 点
积分
20
帖子
1
7
发表于 2006-7-11 13:40 |只看该作者
不错
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

108

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
32 点
积分
108
帖子
6
6
发表于 2006-7-9 21:23 |只看该作者
加抽风机,效果一定好![em05]
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

74

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
20 点
积分
74
帖子
7
5
发表于 2006-7-9 17:47 |只看该作者
" x+ r4 g8 A: [ S. G( j F' q+ d# b, t4 L' p$ e( T, O- U9 W( s
& I5 A) m4 S! O. q+ I在气泵后加个冷却器!
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

74

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
20 点
积分
74
帖子
7
4
发表于 2006-7-9 17:45 |只看该作者
在气泵后加个冷却器!
回复

使用道具 举报

5

主题

0

好友

1743

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
5 点
经验
441 点
积分
1743
帖子
161
3
发表于 2006-7-8 22:37 |只看该作者
机房加强通风,如果空压机是水冷的降低冷却水水温,加大流量。
回复

使用道具 举报

54

主题

0

好友

1万

积分

教授

Rank: 8Rank: 8

威望
45 点
经验
2571 点
积分
13214
帖子
1115
2
发表于 2006-7-5 08:01 |只看该作者
改善冷却系统(增加换热量)
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-5-11 10:49 , Processed in 0.194956 second(s), 31 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台