发表于 2006-7-21 14:13 |只看该作者 |正序浏览

压缩机制冷量

1 }7 C: a& v& x7 @% Y# [+ v0 J' f

很多循环冷却水厂家写的参数

4 ^7 z- g5 r: j5 V; @! l& F1 ^

制冷量 4KW , 循环水流量 15L/min

0 H; n+ x; E% H C' X! s) a

制冷量 2KW ,循环水流量 40L/min

; ~$ ]0 w' b! \: \- V 9 }, C) Q' _( Y

那种效果好啊, 制冷量越大越好吗.

回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

473

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
131 点
积分
473
帖子
38
2
发表于 2006-8-8 15:22 |只看该作者

制冷量是4KW时,一般厂家标注的冷却水循环量为15L/min。这是因为一般冷凝器热负荷均按1.3倍的制冷量计算,制冷量4KW时,冷凝器热负荷为5.2KW,一般取冷却水进出口温差为5度,冷却水循环量=5.2×860/(5×60)=15L/min。但实际上在使用时,冷却水量是不够的。因为一般水冷冷凝器都是与冷却塔配合使用的,冷却水经过冷凝器后的温升可以取4-6度,但实际冷却塔的降温能力一般只有2-3度,当采用循环用水时,两者是不相适应的。所以在选择冷却水流量时,应按温差2-3度考虑,即要加大冷却水的流量,否则夏天机组极有可能出现高压停机。因此,对于4KW制冷量的机组,建议选用30L/min的冷却水循环量