我这有一台带冷干机的空压机,冷干机使用R404a的冷媒,蒸发温度8度,冷干机出口61度,冷凝器进口60度,出口37度,露点5度,高压25.5(但有时测又变成22-21KG)低压约6KG,静态时压力10KG(也有时测变成13-15KG)
这台机使用近三年了,没加过冷媒,在停机二周后再开,不定期的跳,有时一二天,有时几天!搞不定了,高手快来帮个忙吧!!!!!
还有2个问题问下
1。R404a这种机型动态时高,低压及静态时压力是多少
2.为什么压力不稳定,是管路有内堵吗?
使用道具 举报
没人吗
73
幼儿园
24
2059
硕士
我对冷干机不是很懂,依我看应该是冷干机入口温度太高造成了,建议先清洁冷凝器表面灰尘,实在不行的话,就清洁空压机后部冷却器,这是重点~~
三年的机器也应该清洗冷却器了
风冷的用气吹,水冷用清洗剂水泵循环洗
162
5328
教授
在什么地区啊?是什么品牌啊?
这台机在福建,出口压缩空气35度,不算太高,后冷,冷凝器都清过了。
是在过了一年最热的季节的才开始跳机的。
不知道啥问题,最近又没事,看来又是个无头案
[em06]
让帖子沉了吧,有个结果再告诉大家