CFC - 氟氯碳化物(Chloro Fluoro Carbons)
" d, X' d4 g/ v! f3 N: b6 MR-12, R-502* c* f( ?/ X- D' r4 m
HCFC - 氫氟氯碳化合物(Hydro Chloro Fluoro Carbons): R7 x. L& n$ H; J
R-22
4 u/ w' }  X7 P, z3 G; ^& qHFC - 氫氟碳化合物(Hydro Fluoro Carbon)5 M0 A' c+ ~8 o
R-134a, R-404A, R-407C, R-410A, R-507
/ l7 A% t4 v9 R% o  i3 ~‘天然物’/ G: M9 ]/ W. c3 t  r  [1 T
R-290, R-600a, R-717, R-744# x3 i5 Q+ R* ], M8 x) B3 Y: @, [6 g
‘混合物’6 Y& C+ A4 ?& M0 I3 t; u
R-290 和 HFC 混合
, h- n: u5 ?5 A. z, W$ g‘混合物’( F8 w5 V, x2 {0 X! P
R-290        -        丙烷 (C3H8 )
& A0 ^. d4 w8 E, e6 \! R6 pR-600        -        丁烷 (C4H10)+ W% }/ x2 ^; d) s" X9 ?, U
R-600a        -        異丁烷 (C4H10)
, [1 N! i" J. D" c9 F" J  KR-717        -        氨 (NH3 )
) S: k8 \* ]1 S6 SR-744        -        二氧化碳(CO2 )
& [9 e1 a9 P& F  s* {( Q2 Y
8 q$ ~2 R4 A. y, p家用
6 L$ G; W: j5 Q5 k( |8 q( }5 F: {7 |8 mR-12    R-134a, R-600a1 f8 R# ^. h+ T* w
工商業- v( L& x$ E' }6 i, Q
R-22, R-502           R-134a, R-404A, R-407C, R-410A,: {. x1 e+ f9 o; \; _* U$ W  Y
                         R-507, R-717, R-744
5 Q" q. e2 i8 [, d汽車 A/C
' H- |% E: N' n% F0 I$ L, k! P1 vR-12    R-134a, R-744; Y4 s! `0 @8 c* j2 |6 ?: ]0 X

( H' e$ Y7 u  ]% \, _& e0 e6 w2 U: A5 l( W" g  \+ s

. l; @$ c1 ~% I8 `! ?4 U4 w5 b1 O共沸物致冷劑(Azeotropic Refrigerant)
1 x+ W8 b' G) x& d0 D混合物成分 以不同的速率蒸发
* G* u! w- r4 C. i蒸發时, 液態混合物成分将變化
! V4 T  K) e! c8 c蒸發时,  液態致冷劑的沸點将變化6 Q4 d4 S& w  [' p9 ^" w
" v2 Y* n9 T- q% g
潤滑油縮寫
. _. T# E! b; Q1 v5 b( gAB         烷基苯
1 S( |7 _$ B3 o& rBAB                支鏈烷基苯(HAB)0 f) U2 y( t' \2 J
HAB            硬性烷基苯 (支鏈 )/ Z5 U3 M2 I& i* x% m4 \
SAB                軟性烷基苯 (直鏈)
. A9 p+ H1 B9 w( V2 G2 RDAB           二烷基苯) p6 t8 D8 f! T: e
MO         礦物油# [8 I( T9 H% h& E
PAG        聚(亞烷基)二醇(        Polyalkylene glycol)
( Q; t5 S& j& `* ~% E$ aPOE        多元醇脂(Polyol ester)" Y! z; l9 F8 S
PVE        聚乙烯醚(Polyvinyl ether)
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

381

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
95 点
积分
381
帖子
46
2
发表于 2003-8-25 19:30 |只看该作者
thank you
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

40

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
10 点
积分
40
帖子
5
3
发表于 2003-9-29 18:39 |只看该作者
zhileng.6to23点com/,这里也有一些,呵呵,欢迎搞氨制冷技术的人交流,最好是搞氨制冷设备操作维修的。
回复

使用道具 举报

6

主题

0

好友

144

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
32 点
积分
144
帖子
12
4
发表于 2003-10-8 16:40 |只看该作者
一般知识
回复

使用道具 举报

7

主题

0

好友

2851

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
20 点
经验
706 点
积分
2851
帖子
237
5
发表于 2003-10-9 11:44 |只看该作者
hcbing老弟,你是搞氨制冷的吗,你有什么问题就提出来吧,我能回答你。
回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

116

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
26 点
积分
116
帖子
11
6
发表于 2003-10-9 20:57 |只看该作者
我现接了一冷库,长12米*宽4.8米*高3.2米。我给配了美优乐MT72散热机组,蒸发器为45平方,膨胀发为丹佛斯5T。库温为-5度。匹配是否合理,是否能达到效果。
回复

使用道具 举报

7

主题

0

好友

2851

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
20 点
经验
706 点
积分
2851
帖子
237
7
发表于 2003-10-9 21:50 |只看该作者
冷库净面积57平方,虽然-5℃比-15℃耗冷要少些,但不明用户使用方式,较难说明问题,-5℃不象贮存库,可能进出较频繁,可能每天有几次热货进库,这样耗冷量就较难估计;45平方的蒸发器,产冷量是4500大卡,如果每天进出库量不超过5%,还可以应付;该库纯保温的耗冷量为3800大卡左右/时,如果每天有300~500公斤热货进库,每小时就要多耗3000大卡冷量,这样45平方的蒸发器就不够了;理论计算与实际使用是有差距的,应该保守一点。
老实人说老实话
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

2997

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
1 点
经验
351 点
积分
2997
帖子
151
8
发表于 2003-10-12 10:45 |只看该作者
老菜的说法很有道理。理论和实际是有一定的差距的。
回复

使用道具 举报

3

主题

0

好友

367

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
103 点
积分
367
帖子
23
9
发表于 2003-12-27 20:11 |只看该作者
请问老菜帮子,蒸发器是怎么选型的?谢谢
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

86

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
22 点
积分
86
帖子
10
10
发表于 2004-1-18 18:27 |只看该作者
谢谢介绍。