请教压缩机行业的老大:
我最近遇见一个高温的新问题,机器是一台40立法的新机,在开机时,用户设备没有到位,空压机在5.6公斤运行了30几分钟,温度保持在76度左右。之后用户设备到位(附压机),压缩机开始运行,温度从67度慢慢上升,在7分钟时,温度接近100度左右,有时会到110度停机,卸载时会马上下到62度,
以下是高温时的参数: 排气压力3.0,内压4.1,冷却器进出温差大,电机110kw。进水压力:2.9
请高手多多赐教
我的联系方式:13818987865。 谢谢!
使用道具 举报
42
8546
版主
蓝山咖啡
1
2622
硕士
风冷的还是谁冷的?200KW也做不到40立方
温差是多少度,好象冷却水量不够.
冷却水压力2.9左右,油滤后端用红外测温仪检测48度,最重要的是在5.6kg(排气压力)时,运行温度在76度左右,很正常。
有没有检查温控阀了?冷却器正常的话,关键是并没有所有的油都流向冷却器,到了7 bar油温正常也好理解,因为这个时候温控阀全打开了。
关键是检查温控阀打开是否及时!
17
4331
博士
谢谢各位,过完春节后去试试!
在这里祝各位猪年大发,事事如意!
谢谢各位,过完年后再去试试看啦!
在这里祝各位春节快乐!
71
幼儿园
温控阀是关键,换个阀芯吧!
加载时的电压较高,PLC模块可能受到电磁场干扰了!
确定一下实际问题吧!