请问:双螺杆式冷冻机,冷冻润滑油中含泡沫是怎么回事?

[复制链接]

3

主题

0

好友

53

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
11 点
积分
53
帖子
4
跳转到指定楼层
1
发表于 2003-8-21 23:08 |只看该作者 |倒序浏览
大哥请问:双螺杆式冷冻机,冷冻润滑油中含泡沫是怎么回事?有影响吗,谢谢!
回复

使用道具 举报

40

主题

0

好友

2848

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
2 点
经验
676 点
积分
2848
帖子
315
2
发表于 2003-8-25 09:51 |只看该作者
什么牌子的压缩机,冷冻油是什么牌子的?矿物油还是合成冷冻油?首先要了解清楚制冷剂用什么?
回复

使用道具 举报

40

主题

0

好友

2848

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
2 点
经验
676 点
积分
2848
帖子
315
3
发表于 2003-8-25 09:55 |只看该作者
因该是冷冻油问题.如果是合成油的话不会出线这问题.
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

4201

积分

版主

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

威望
0 点
经验
665 点
积分
4201
帖子
290
4
发表于 2003-8-25 10:46 |只看该作者
你说的泡沫多是在什么情况下看到的?
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

80

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
20 点
积分
80
帖子
10
5
发表于 2003-8-25 11:29 |只看该作者
跟什麼油沒有關系,是冷凍油裡面有冷媒。當心液壓縮!
回复

使用道具 举报

8

主题

0

好友

210

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
44 点
积分
210
帖子
18
6
发表于 2003-8-26 22:55 |只看该作者
压缩机:MYCOM;冷冻油; mobil 佳高300(才换的油);制冷剂:R22。在运转过程中,从油气分离器的油位视镜中能明显看到很多泡沫,停机时泡沫很快就没了,新机子没这现象。
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

80

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
20 点
积分
80
帖子
10
7
发表于 2003-8-27 08:39 |只看该作者
是冷凍油裡面混有冷媒,工作時候冷媒沸騰氣泡,停機自然平衡。估計是液壓縮或者開機前油分離器內電加熱不夠。請告知排氣溫度和吸氣過熱度。
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

4201

积分

版主

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

威望
0 点
经验
665 点
积分
4201
帖子
290
8
发表于 2003-8-27 15:07 |只看该作者
正常情况
回复

使用道具 举报

8

主题

0

好友

210

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
44 点
积分
210
帖子
18
9
发表于 2003-8-28 19:15 |只看该作者
排气温度大约在52~58度,过热度负荷较小时 7.5左右,负荷重时能达到15度左右.
回复

使用道具 举报

8

主题

0

好友

210

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
44 点
积分
210
帖子
18
10
发表于 2003-8-28 19:18 |只看该作者
师傅;还想请教一下,如何能知道运转中的设备,其冷凝温度和蒸发温度究竟为多少呢?谢谢!!!!
回复

使用道具 举报

12

主题

0

好友

2726

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
0 点
经验
310 点
积分
2726
帖子
122
11
发表于 2003-8-29 08:45 |只看该作者
"排气温度大约在52~58度,过热度负荷较小时 7.5左右,负荷重时能达到15度左右."
# O. v5 ]$ I* U- u: B* b如果是52度有點低,一般排氣溫度60度左右比較好,你說的過熱度是排氣過熱度吧?排氣過熱度如果隻有7.5/ h$ a1 J* y- C  W6 T: B
是不夠的,估計真有液壓縮可能。我覺得要看看吸氣過熱度比較好。
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

316

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
78 点
积分
316
帖子
37
12
发表于 2003-9-1 01:32 |只看该作者
对R22冷媒的螺杆机,排气过热度一般是35-45F
回复

使用道具 举报

8

主题

0

好友

210

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
44 点
积分
210
帖子
18
13
发表于 2003-9-1 18:57 |只看该作者
本机组侦测的过热度是吸气过热度、7.5度是厂家推荐的数值。
回复

使用道具 举报

12

主题

0

好友

2726

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
0 点
经验
310 点
积分
2726
帖子
122
14
发表于 2003-9-4 09:06 |只看该作者

下面引用由xiaozheng在 2003/09/01 18:57:23 发表的内容: * U! e% D+ x: |$ d本机组侦测的过热度是吸气过热度、7.5度是厂家推荐的数值。
( K6 ?* N) K7 b5 `2 }5 c是麥克維爾的滿液式冷水主機嗎?滿液式冷水主機的過熱度沒有那麼大啊!
回复

使用道具 举报

10

主题

0

好友

1629

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
26 点
经验
437 点
积分
1629
帖子
283
15
发表于 2011-3-10 08:31 |只看该作者
可能是冷冻机油出问题了,也可能是里面进水等,