问:现有四条流水线,每条用气量10.8立方/分钟,

当用三条线时,空压机开75KW 二台,132KW一台,7.5KG压力,

当用四条线时,空压机开75KW 一台,132KW二台,7.5KG压力,

现将其中一台132改成变频,那各将节约多少电。

各位英雄,最好是能有计算详解。/
点我瑞典阿特拉斯-科普柯浙江区大机代理商
回复

使用道具 举报

54

主题

0

好友

1万

积分

教授

Rank: 8Rank: 8

威望
45 点
经验
2571 点
积分
13214
帖子
1115
2
发表于 2008-7-7 22:37 |只看该作者
 首先我假设
1、假设你的压缩机排气量、功率都是真实的话,这楼主拥有气量为((10x2)+(20x2))=60m3/min
2、假设你的管路泄漏为10%,泄漏量为(60*0.1)=6m3/min
那么

你只需要改75kw的压缩机为变频就可以了,当然加上联控就完美了

James msn: jamesjp67@hotmail.com
回复

使用道具 举报

54

主题

0

好友

1万

积分

教授

Rank: 8Rank: 8

威望
45 点
经验
2571 点
积分
13214
帖子
1115
3
发表于 2008-7-7 22:41 |只看该作者
 计算过程

# Q; b$ A Y* H 8 \6 p2 N0 a1 _' k5 G2 ]$ v, I. q9 j9 X3 W( [ }. N! {2 P' d; ]' }( p, L% Z* t1 u4 e5 c" n+ C3 w, G0 B* r( \0 {% O5 f5 ~. E- _* |3 U3 M4 L3 U _( S. F& \/ m( _5 @2 b# d/ l# V, o5 v' z! |: A* I; ~, O, U" K# [. ?/ x* p1 R: Q3 E8 d6 y+ z5 M( @# q7 C+ ^3 @/ m& c1 J$ p, d- x+ m6 U" T( A. H0 \% q% u' i! a6 y6 E' C$ e7 E& L6 Q) F( K7 y- n3 J% ]+ e+ C+ n; |# S4 E' Z6 `- j2 \9 N0 e: B' m# ~4 s8 e s6 U0 j h7 m+ E0 Z2 F- `# r, E9 s2 n8 m3 A1 g9 T% g: q$ Q9 b% U8 L( A! s, i# B, f, S0 b I4 { V5 o+ [+ V' K q9 ~0 g- M; n& Q/ W. l+ p" _* v5 R% m7 k6 Y& U# q w2 D8 d; Z3 P' l+ R9 l8 p7 g, ]! z2 R5 z% P. z3 }3 b5 P$ ]9 h3 }/ g7 {* ~! A% O; {3 y) d2 A2 k* f" w- n* X- ^, f8 u. \, s) s) F4 u3 Y1 _: p7 j8 W! P/ c0 q, n$ x0 e7 A a' F& m3 d* d7 O9 E' ]0 t& r. K x; q, D: z O9 ]9 w, [& Q: s; e* w; x$ w) \( F$ [% {4 j* O2 e( B+ R' m' k% y& a5 y9 }6 A% o6 G, v, U* P0 } s+ O' g1 y( p: Y0 d" j# M; D$ ^5 h! B7 c* K. O7 v% W+ x7 U) f% v, I; U, k$ V: c* M3 Y3 ]6 Z2 b( ?# f Z% J. H; y$ |6 a1 ]# q' c9 c( c% F( A( s) |9 X+ ~ m. ~. l3 c- j
  生产线用气 泄漏量 气量需求 固定速度 调速调节
1 10.8 6 16.8 10 6.8
2 21.6 6 27.6 20 7.6
3 32.4 6 38.4 30 8.4
4 43.2 6 49.2 40 9.2


James msn: jamesjp67@hotmail.com
回复

使用道具 举报

72

主题

1

好友

9896

积分

教授

行业游子

Rank: 8Rank: 8

威望
78 点
经验
3218 点
积分
9896
帖子
763
4
发表于 2008-7-8 00:15 |只看该作者
[em52]
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

1012

积分

大学生

中尉

Rank: 5Rank: 5

威望
0 点
经验
242 点
积分
1012
帖子
95
5
发表于 2008-7-8 17:29 |只看该作者
有点模模糊糊的,不太懂
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

502

积分

高中生

Rank: 4

威望
1 点
经验
133 点
积分
502
帖子
49
6
发表于 2008-7-9 10:18 |只看该作者

啊?。我觉得最好是用设备测试一下,根据用气曲线判断最好。

回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

283

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
81 点
积分
283
帖子
8
7
发表于 2008-7-13 22:17 |只看该作者
QUOTE:
以下是引用jocycle在2008-7-7 20:10:38的发言:
问:现有四条流水线,每条用气量10.8立方/分钟,

当用三条线时,空压机开75KW 二台,132KW一台,7.5KG压力,

当用四条线时,空压机开75KW 一台,132KW二台,7.5KG压力,

现将其中一台132改成变频,那各将节约多少电。

各位英雄,最好是能有计算详解。/