设为首页收藏本站
欢迎加入QQ交流群:
压缩机行业论坛 压缩机行业论坛
空压机行业论坛 空压机行业论坛
搜索
查看: 3748|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

有关毛细管长度问题

[复制链接]

3

主题

0

好友

275

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
67 点
积分
275
帖子
7
跳转到指定楼层
1
发表于 2008-11-6 18:57 |只看该作者 |倒序浏览
原来的制冷系统中蒸发器长为9米,毛细管长为2.4米,压缩机是123w,冷凝器不变,现在想要改短蒸发器的长度到7米,我的制冷剂是R134A,请问毛细管要改多长?毛细管的长度和蒸发器长度有关吗?有没有公式能算,或者还需知道哪些条件?小弟多谢了
回复

使用道具 举报

18

主题

0

好友

1510

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
25 点
经验
311 点
积分
1510
帖子
123
2
发表于 2008-11-7 17:00 |只看该作者
为什么改短蒸发器?设计的比较大么?如果毛细管和蒸发器都合适的,他俩当然和工况都有对应关系。如果其中一个或者两个都不合适,那就可以光改不合适的,跑跑再说。
个人意见,欢迎指正
回复

使用道具 举报

18

主题

0

好友

1510

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
25 点
经验
311 点
积分
1510
帖子
123
3
发表于 2008-11-7 17:22 |只看该作者

毛细管长度计算

7 R) \, P* U% N7 D7 o
毛细管的长度在2.8米左右,可以将毛细管接好后在干燥过滤器一端加焊一个压力表,回气管不接入系统,然后启动压缩机,看高压表的压力标准值在0.8-1.2MPa,如果高说明毛细管长,如果低说明毛细管短,再有一点如果长可以截去一小节,如果短,尽量不要接长,应该重换
毛细管的直径不一样得到的结果是不一样的,有一个公式可以参考,
压缩机功率(W)/10*20=毛细管长度(CM  )           例:    180W /10*20=360CM=3.6M
上机后细调!

请问飞雪师傅   你说的 压缩机功率(W)/10*20=毛细管长度(CM  )           例:    180W /10*20=360CM=3.6M   这毛细管内径因该是多少呀  0.5 --0.8的毛细管都可以用这个公式吗


这个公式只是一个参考,太细的毛细管不适用,具体还是将毛细管接好后在干燥过滤器一端加焊一个压力表看压力。




[分享]冰箱冰柜毛细管长度计算


冰箱冰柜毛细管长度计算
一般家用冰箱冰柜的毛细管长度在2.2----2.5m,300立升以上的冰柜一般为3----3.5m,可上机后细调!
另有压力测量法:
电冰箱制冷循环主要分四个过程,分别是压缩、冷凝、节流与蒸发。其中节流过程由毛细管完成。毛细管将冷凝器送来的高压、中温(接近室内温度)的制冷剂液体节流成低压、低温的制冷剂液体(其中含部分气体),经节流后的制冷剂流过蒸发器,从而吸收箱内的热量,达到制冷降温的目的。
毛细管一端连着冷凝器,另一端连着蒸发器,由其保持两端一定的压力差,并起到由冷凝器向蒸发器的供液控制作用。
毛细管的供液能力对电冰箱的制冷效果有很大影响。若供液量很小,则蒸发器内的制冷剂会偏少,从而制冷效果差,箱内结霜面少;若供液量过大,制冷剂的蒸发压力会很高,从而蒸发温度高、箱内温度达不到相应的温度等级,严重的还会造成压缩机无法停机故障

毛细管的供液能力与其几何尺寸有关。长度越长、内径越小,相应的供液量越小;反之越大。电冰箱中使用的毛细管,一般使用内径为0.5~1mm、长度2~4m的紫铜管。其尺寸主要由电冰箱采用的压缩机功率与其相应温度等级确定。
在修理中,若需更换毛细管,一般有以下两种方法。
1.把原毛细管整个取出,更换为与原毛细管相同内径、长度的新管即可。
2.若无法知道原冰箱内的毛细管具体尺寸,或买不到原规格的毛细管,又需更换新的毛细管时,可采用以下方法确定具体尺寸,相关部件及仪表连接,如附图所示。
在待修电冰箱压缩机的工艺口上接一只修理三通阀和低压表,脱开冷凝器出口与过滤器焊接点,接入修理三通阀与高压表,在过滤器的出口处焊上待换的新毛细管,毛细管的另一端敞开。分别打开两只修理三通阀,启动压缩机。
空气由接在压缩机工艺口的修理阀吸入,从毛细管敞开的一端喷出。当接工艺口的低压表压力与大气压力相等时,接在冷凝器出口和过滤器间的高压表压力应保持在1~1.2MPa。如果高压表压力过高,可将毛细管适当截去一段;如果高压表压力过低,则应换用更长或内径更小的毛细管。如果相差不大,也可将毛细管盘成螺旋的弹簧状,盘的直径越小,圈数越多,则管内流动阻力越大,高压越高,这样也能调节毛细管的供液量。通常新换毛细管应选择稍长一些的,这样便于调整。
上述方法适用于采用往复式压缩机的电冰箱。对于采用旋转式压缩机的电冰箱,则需将压缩机吸气口脱开,接入修理三通阀与压力表,而不要打开工艺口。
个人意见,欢迎指正
回复

使用道具 举报

3

主题

0

好友

275

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
67 点
积分
275
帖子
7
4
发表于 2008-11-9 21:04 |只看该作者
谢谢指教
    要把蒸发器改短是因为改了冰模,如果按照公式计算那就不会和蒸发器有关系了吗?
谢谢了
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

373

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
84 点
积分
373
帖子
25
5
发表于 2008-11-25 11:41 |只看该作者

OOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOF GTG

回复

使用道具 举报

18

主题

0

好友

1510

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
25 点
经验
311 点
积分
1510
帖子
123
6
发表于 2008-11-25 14:59 |只看该作者
制冷系统是个循环,蒸发器改变了,那么整个制冷工况也改变了,蒸发器换热面积减少了15%,制冷量会下降,蒸发温度会降低,制冷剂循环量也会下降,如果原来蒸发器是正好合适的,那么我粗略的认为毛细管减少2.2m
个人意见,欢迎指正
回复

使用道具 举报

44

主题

0

好友

1万

积分

教授

Rank: 8Rank: 8

威望
538 点
经验
3671 点
积分
15818
帖子
281
7
发表于 2009-8-1 22:19 |只看该作者
学习............
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-5-10 22:49 , Processed in 0.168347 second(s), 24 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台