空分设备安全防爆的措施
' O0 j7 r# V) A) I3 L
- z$ H( A7 f/ i: T6 C. h来源:《化工安全与环境》 逢增禄 沈海) Q: y' K9 l4 X% y0 `+ z* H
5 k y8 r" R7 C1 D9 D/ x 哈尔滨气化厂空分分厂现有2套1万m3空分装置和1套6000m3空分装置,这3套空分设备都于1993年开始投产。自投产以来发生了2起主冷凝换热器爆炸事故:1994年11月19日,1#空分发生主冷微爆,1996年7月18日,3#空分发生主冷爆炸,致使主冷和上塔报废损失惨重。为了吸取教训,单位对2起事故做了认真分析,并根据实际情况采取了一系列安全措施,有效地杜绝了空分爆炸事故的发生。
1 p* S* Y4 V6 _3 j; V0 U3 S) l* W- R- o3 q( ?: s8 l
1 加强原料空气质量的监测( [2 {* u$ Z/ r# t! l( \) `1 R1 w. p
" x8 y: T/ A3 ^# w- l 空分设备的原料就是大气,大气质量的好与坏,直接关系着主冷液氧中碳氢化合物的含量。由于分厂空分设备所处地理位置欠佳,和造气、净化、甲醛三个分厂相邻较近,当风向变化、气压下降时,空分厂上空的空气中碳氢化合物含量就会上升,液氧中碳氢化合物的含量明显增高,因此分厂建立了一整套监测制度:5 h$ F; }& V5 {0 Y* Q) F+ a
* {4 |2 n5 ~- N; W! B (1)对大气组分进行定期分析。' {3 E0 _9 B) z/ u
5 z' M. t8 |( L$ n* I/ l2 l9 L (2)随时掌握风向,及时调整吸附器倒换频率,积累液面大量排放液氧。6 e" P6 Y: n) H" I/ V, f; @/ m) B* w
: \+ g2 z) T4 z: m- k. S (3)其他分厂如有不正常排放时,空分分厂及时加强液氧的分析和监控。
! { e0 |) x5 K. C# n- B
/ v4 }# X1 c C. l; P' y& U 2 严格加强空气压缩管理4 V- t" \0 Z! W% S4 U
9 _/ @ p% N0 g" r2 H6 ]. V' T (1)吸附的空气经过袋式过滤器滤掉杂质和灰尘,确保空气压缩机(以下简称空压机)吸气干净。- p' h' t+ |1 M: Z0 j: [5 p
: n. b. r1 r! J1 Z# D/ Y9 F
(2)空压机虽然采用透平油润滑,但是为确保空压机出口空气不带油,严格控制油压,及时检修油密封器。因为油脂是液氧中可爆物质的一种,杜绝油脂的带人就增强了空分的安全性。建立每周分析1次压缩空气油含量制度。
' ^$ T$ m" d/ \) j5 a! A0 G0 L3 H8 O2 J3 W( b# T9 e/ Q' M
(3)完善空压机各项报警和联锁。保证发生故障能及时报警,另外空压机设置了防喘振放空阀,当发生超压,放空阀及时打开,确保压缩机不喘振,在空压机出口管道上设了安全阀,对安全阀每年校验1次,确保灵敏。+ ]. d* f0 n8 D, [ J
+ n+ h0 A* \ V% t% K" g
3 加强空气净化
+ Y t5 y% B( {$ ^
* Z5 e C; d0 R3 t- N; |* z. c% W (1)空冷塔采用单独的新鲜水冷却,确保空冷塔用水清洁、无油。
4 R2 U4 D- s8 w5 B! O
* r e7 d5 O/ c4 [ ~' d& }' w$ D (2)空冷塔设有高低水位联锁,杜绝水带入板式换热器,避免板式换热器发生冻堵。: h L- J$ X' A
; G9 L- P1 T+ }8 F3 `5 I
(3)根据出空冷塔空气的温度随时调整冷却水量,降低压缩空气温度,减少水分进入板式换热器,提高了板式换热器对水分和二氧化碳的清除效率,提高了自清除能力,减少了二氧化碳和碳氢化合物带入分馏塔。: K# A) c c9 K5 y6 N% V
3 `5 m$ c/ t5 ^: Z" R5 `
4 强化深冷分离安全关
8 K2 J7 Q+ |4 Z; b0 V/ x' D! m9 I6 X7 b& h' M: d' O# B
(1)采用全浸式操作,控制主冷液位在2500~3000mm,使主冷、蒸发器处于全浸液氧中,防止碳氢化合物的析出,防止液位波动发生碰撞产生静电,减少产生爆炸的危险性(固体乙炔所需起爆能很小)。! Y; A+ s8 g+ q: ?! x
7 k/ `2 A% Q# S5 t
(2)连续排放1%的液氧和定期从吹出阀大量排放液氧,防止碳氢化合物的聚积,也排放掉了大量硅胶粉末,外售液氧可以带走碳氢化合物,也是保证主冷安全的一个重要措施。
& V1 [- s, B9 Q- z% }2 V5 S& g6 \& W# o7 p5 b# n! z# |
(3)及时更换液空吸附器和液氧吸附器中的硅胶,增强吸附器对液空、液氧中碳氢化合物的吸收效率。严格执行吸附器再生制度,若发现空气质量变差或液氧中碳氢化合物含量上升时,增加吸附器倒换频率,增强脱碳氢化合物的能力。在操作时要精心细致,防止硅胶破碎并带到主冷中堵塞局部通道,造成液氧流动不畅,导致碳氢化合物浓缩,并在主冷通道中积累。- s9 ?, D( @& f! Q6 O) j! S; o
3 B& a$ n5 m9 b% W6 i+ |8 k (4)采用液氧泵强制循环,使液氧在吸附器中流动加速。
- T+ j& {& H0 w; f" ?# Z7 M2 E @# y0 ~, B' o* e
(5)制定了严格的分析制度。主冷液氧中的乙炔要每天分析1次,主冷液氧中的油每周分析1次,循环水中油每周分析1次。氧气和氮气每小时分析1次,空气露点每班分析1次。如果发现有异常,增加分析次数,随时监控,确保装置的安全运行。确保空分设备良好接地,每年测1次接地电阻。
6 t. ^% C7 `" B( R$ @4 l3 E
% ?( l/ R9 P; p0 ^& [ (6)空分设备每运行12个月停车进行全面加温1次,彻底清除碳氢化合物和油脂。
! T/ z0 {$ Q3 A1 j" Y0 w$ n9 {
( Q1 ^; f9 @* ^7 t$ [9 ?采取上述安全措施后,该厂空分设备已经稳定运行了7年,确保了各种气源的安全供给。 |
|