系统在排放空气时,(停机,开机时)操作顺序因该是怎样的,请具体一点。 5 @& X% E$ r; [ & S& H" d! y* t8 P" e$ b& _2 \, b' o# L0 F1 H% t; k8 j+ a - z" j- z! p2 f; ? }1 e- f$ e4 k2 o% L/ \$ t+ |) I* {) f$ e C 5 f6 G6 o$ B0 C9 x' w% e) ]* n 谢谢
回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

2486

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
36 点
经验
540 点
积分
2486
帖子
240
2
发表于 2004-4-19 18:44 |只看该作者
系统排放空气,最好在停机后进行,而且停机时间越长越好。这是因为停机后空气才能与制冷剂更好地分离,空气的比重轻,一般集聚在容器的上方(如冷凝器),可以从冷凝器的放空气阀直接放出,最好选择气温较低的时间进行。
& O1 z, J% s; Q" z- Q    系统在运行中排放空气,应通过空气分离器进行。将需要放空气容器的放空气阀全开(也可以将系统中所有需要放空气设备的放空阀都打开),打开空气分离器的混合气体进入阀,稍微停顿数十秒钟后,微开空分器上的供液调节阀,使空分器内的混合气体得到冷凝而分离,打开空分器上的回气阀,使调节后的制冷剂被压缩机吸回,微开空分器的放空气阀(阀后应接皮管通入水中)。7 O1 M. u. W4 `; d
    放空气完毕时,应关闭放空气容器(设备)的放空阀,关闭空分混合气体阀、调节阀、回气阀,其它阀可以不关,但下一次需放空气时应予首先检查关闭。- j5 r- D7 T) _1 y& G. D
    操作中开启空分调节阀和放空气阀时不应过急,调节供液的目的是冷凝混合气体,如开得过大过急是不能起到冷凝作用的;开启放空气阀时,当听到通入水中的皮管有爆炸声或大量白气泡时,说明此阀开得过大过急,应立即调整。
荣昌制冷
回复

使用道具 举报

7

主题

0

好友

2851

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
20 点
经验
706 点
积分
2851
帖子
237
3
发表于 2004-4-19 20:41 |只看该作者
氨系统空气分离器操作规程* i/ h+ N3 B$ a* A2 s; X. ? # ]1 X# o" M' h) g: d b4 B% B 一、正常运行标志: 5 W& ]1 n/ g1 m2 {* O9 _ ①混合汽进汽阀打开,抽汽阀打开,供液阀或回液阀开启度小于1/10圈;; c& e( ^( A( N! ], U* t, Q# _6 A ②抽汽管结霜长度不超过四米,筒体结霜不超过1/2; 8 G; R& S3 u% @0 {+ {& z9 O ③微开的放空气阀由软塑料管通向水筒中,每秒钟排1~3个气泡,气泡上浮时不应缩小和消失,水温不应升高; ' U' _ k6 ~+ p# e$ l ④水面不应散发过浓的氨气; 0 D; p# i1 G9 [8 i$ h, S3 J 二、正常待用状态: 1 h. m! L* P0 F. A# H/ ]; R ①所有周围阀门均关闭; 7 Q) j4 h( j& q0 r ②筒体内无残留氨液,筒内压力接近低压压力; 8 y' W2 {' M4 u/ ^1 P6 _. z' P/ E3 c/ o三、放空气操作: 2 P8 {" I% n. ^( j3 |" A9 a ①首先打开抽汽阀,再稍微打开供液阀,调节供液阀的开启度,到抽汽管结霜长度在两米左右; 5 ?: z, c: i: [5 N ②打开混合汽进汽阀,稍等即可稍微打开放空气阀,向水中排气; , B& @9 Q2 h# t1 \ ③当空气分离器筒体开始结霜到 1/4高度时,关闭供液阀,再稍微打开回液阀,并调节回液阀的开启度,到抽汽管结霜长度在两米左右; ( ~" j/ \; M2 W5 h ④当空气分离器筒体结霜高度接近放空气阀时,应暂时关闭混合汽进汽阀和放空气阀,让筒体内液氨蒸发完后再进行第②项操作; % ]8 b: q: [: f9 D! S3 @ ⑤当系统中空气接近放尽,气泡一离开软塑料管口立即消失时;或应时间原因应停止放空气操作时,首先关闭放空气阀,而后关闭混合汽进汽阀,让抽汽阀和回液阀保持不动; w% ~; ]! Z$ m1 T ⑥等空气分离器筒体的结霜全部融化后,再关闭回液阀,最后关闭抽气阀; # n8 _2 }% l8 f- Y& v9 E; b ⑦放空气操作结束,空气分离器进入正常待用状态; " W7 ~4 V; H" ~( o, z( F9 c# t6 `4 E; ~6 q ( h' J- }& }+ r0 {0 K [这个贴子最后由老菜帮子在 2004/04/19 20:50:27 编辑]
老实人说老实话
回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

2486

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
36 点
经验
540 点
积分
2486
帖子
240
4
发表于 2004-4-20 10:03 |只看该作者
菜大哥的更详细,以菜大哥的为准。
回复

使用道具 举报

18

主题

0

好友

476

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
118 点
积分
476
帖子
25
5
发表于 2004-4-20 10:07 |只看该作者
首先,谢谢二位老师,但是“老菜帮子”的回答我看不懂,我没有见过,也没有听说过排放空气时有结霜的现象,也许是我经验太少,希望您解释的更详细些。
" N0 d7 r# c; m: S-------------------------------------------------------------------------------------谢谢
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-5-11 02:36 , Processed in 0.159768 second(s), 23 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台