1、氨的蒸发温度为-33.4度,你制冷系统当时的冷凝温度(查冷凝压力对应下的温度)是多少,如是25度,那么只要低于25度时它都能冷凝为液体。0 g% k2 G r [- }1 o" U$ h
2、为避免在排放空气时有氨气逸出造成污染或伤害人体,也可以通过插入水中观察排放空气操作的质量,所以应接一根皮管通入水中。: M" ]6 q$ O6 v, Z
3、因为混合气体在气温较低时能得到更好的分离(分离效果好),特别是在停机压力静止后,由于氨的比重大,凝结在容器的下方,而不凝性气体比重轻,集聚在容器的上方,比较容易排放。7 m6 M! h2 t7 T: I
4、“关于压缩机跑载”的问题,我认为可能是电控问题。三台有两台都是这样,总不可能那两台压缩机都是同一故障吧。但功率配备的设计问题(或电控设备的制造质量问题)是有可能存在的。你不防先换一台大功率的试试嘛。