无功补偿电容器,在配电房早就采用了,而今年有不少人宣扬可以节电,因为电力紧张嘛,谁不想省呢。曾经有人想要做这个行当(销售无功补偿电容器),来向我咨询,让我骂了一顿:“你想骗人就上,你想失败就上,可别说你认识我。” 在适当的线路上,采用适量的无功补偿电容器,可以补偿用电设备的感性负荷,降低无功电流,从而总电流减小、功率因素提高、该部分线路的电压降减小。但是有功电流不会因此而变化。所以月末结算时,要计费的电量(有功)不会变化,可总电费又会减少一点点(因功率因素高,电力公司给予奖励)。 为什么说是骗人、失败的呢?第一、要计费的有功电量根本没减少,所谓节电是偷换概念(把总电流当有功电流来宣传节电);第二、销售人员一般都宣传节电省费达20-30%,在特殊情况下(配电房无功电容器配置很不合理或增加了大电耗设备)总电流减小可能达到20-30%,但电费不可能省下这么多,因为奖励很有限;第三、无功补偿电容器本身耗电的;第四、目前多数电容器很容易损坏(当然近两年出的新型电容器还不错的),尤其是大功率的。 电力公司为什么给予奖励?奖励又是怎样的呢?采用电容器补偿无功后,总电流减小,功率因素提高,则线路发热减少,电压降减小,线损越低,电能质量更高;要输送同样多的有功,功率因素越高,所需线路尺寸越细,投资下降。对于电力公司很有利的,所以给予奖励。用户功率因素在滞后0.90以上,有奖励即力调率,功率因素越高则力调率越大,用户功率因素达0.96时的力调率为0.0075。 |