' V7 y( L. V6 Y 一台22KW的变频空压机,开机十分钟左右,出现电动机故障停机,同时变频器(施耐德变频器)显示“OLF”,查阅变频器资料,故障名称为电机过热,重新关闭主电源后,等待几分钟后,又可以开机。
$ C8 o# Q6 `. Y+ S: B8 e- E2 ?2 c; Z, g
出现故障有两种情况:
( i+ ]9 E/ l o! x 1、 一种情况当开机后,压力达到设定的恒压值7.7bar左右时,生产用气量大,电压、电流、功率、频率等持续上升,在电压达到530V左右,电流在47A左右,排气温度在60-90℃之间,功率为22kw,频率上升到47---49Hz某一个值时,突然报警停机,变频器显示“OLF”。重新关短主电源后,等几分钟后就可以重新开机。
% V/ _9 N; q) S 2、另一种情况是当开机后,压力达到设定的恒压值7.7bar左右时,用气量较小时,电压、电流、功率、频率持续下降,频率达低到0-1Hz,突然报警停机,变频器显示“OLF”。重新关短主电源后,等几分钟后就可以重新开机。: y5 x0 g7 c5 C2 v( }: w
5 E, Z* E: [# ~2 T, T$ y. O% U 故障报警停机时,PLC操作面板显示故障为“电动机故障”,警戒灯闪烁,无法消除报警,关掉主电源后才恢复。
6 U) i) u$ n6 M& i8 f8 O 经检查,电机和主机头,用手转动,无阻塞现象。电动不是变频电动机。
3 o, K2 q- ~) f2 c% S
. `- T7 T* x1 g* o请高人分析原因。 |
|