- 在线时间
- 14 小时
- 经验
- 197 点
- 威望
- 1 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2011-2-12
- 注册时间
- 2008-9-13
- 帖子
- 97
- 精华
- 0
- 积分
- 704
- 阅读权限
- 50
- UID
- 22364

- 威望
- 1 点
- 经验
- 197 点
- 积分
- 704
- 帖子
- 97
|
本帖最后由 nosy01 于 2009-9-3 13:15 编辑 3 R) x. K( u. {) u! g" h
* K7 u# d# g- h 一台22KW的变频空压机,开机十分钟左右,出现电动机故障停机,同时变频器(施耐德变频器)显示“OLF”,查阅变频器资料,故障名称为电机过热,重新关闭主电源后,等待几分钟后,又可以开机。; m* t! o5 X1 r1 Y$ ^2 |" y: i
; z# }1 P4 [5 c6 O 出现故障有两种情况:+ {2 F- ?) b8 T: E7 C- t
1、 一种情况当开机后,压力达到设定的恒压值7.7bar左右时,生产用气量大,电压、电流、功率、频率等持续上升,在电压达到530V左右,电流在47A左右,排气温度在60-90℃之间,功率为22kw,频率上升到47---49Hz某一个值时,突然报警停机,变频器显示“OLF”。重新关短主电源后,等几分钟后就可以重新开机。
* J9 B: w$ }5 @* h 2、另一种情况是当开机后,压力达到设定的恒压值7.7bar左右时,用气量较小时,电压、电流、功率、频率持续下降,频率达低到0-1Hz,突然报警停机,变频器显示“OLF”。重新关短主电源后,等几分钟后就可以重新开机。. \# x. U- a2 V/ C9 }3 v
# W" _% V3 U7 P% k Z' x
故障报警停机时,PLC操作面板显示故障为“电动机故障”,警戒灯闪烁,无法消除报警,关掉主电源后才恢复。, ~# ^, ~; h" b, S$ M: t+ b* V
经检查,电机和主机头,用手转动,无阻塞现象。电动不是变频电动机。! J, I! i& ~( @# d/ t
3 u$ ^3 f7 `) R8 N* B
请高人分析原因。 |
|