RA160 FF8.5 冷干机压力露点 求救

[复制链接]

0

主题

0

好友

30

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
21 点
积分
30
帖子
4
跳转到指定楼层
1
发表于 2009-11-9 23:14 |只看该作者 |倒序浏览
RA160 FF8.5 冷干机压力露点 求救. V$ S/ M) @1 {4 J3 r5 U

, g" p8 t$ p1 ^" q. I+ A% Q各位师傅,我这里有3台RA160 FF8.5,运行5年。" k0 |( _- n# c
7 ^& n2 _- U( m! B0 f+ ^
今年发现有2台机器的冷干机压力露点 出现零下摄氏度。然后过不了多久,油分罐边上的压力安全阀就开始喷射了。
- s% R- S! ]& m+ k0 F  q" `. Y
5 j' c- a. g/ ?) L5 ?$ |* _冷干机用的氟利昂是R404,也不清楚该氟利昂的回气压力的正常值应该是多少。3 Y4 u& f5 I7 Q

/ @- S' l8 X+ b会不会是缺氟造成的蒸发器温度过低,产生冰堵,才会造成安全阀动作呢??+ Z/ p+ T# G% d& ^& [8 x6 m9 K) K
0 V: l$ @0 [) D7 Y# W! m; z" m, C+ `
问题1,R404 的运行低压压力应该在那个范围?
6 _1 j2 Q8 q1 B问题2,压力安全阀的动作值是1.1Mpa. 可是机器的压缩能力最高才0.85Mpa,它如何能达到1.1的压力呢?
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

701

积分

高中生

Rank: 4

威望
1 点
经验
223 点
积分
701
帖子
198
2
发表于 2010-2-27 12:26 |只看该作者
您好!我公司是做阿特拉斯空压机配件及管路过滤器及精密滤芯的,各品牌过滤器及滤芯我公司都有的,有机会聊聊!我的QQ号:1371964958,我的电话:13961827536,怎么联系您!