请问某功率的空压机应该配置多大的空开?

[复制链接]

21

主题

0

好友

2831

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
5 点
经验
701 点
积分
2831
帖子
309
跳转到指定楼层
1
发表于 2004-5-30 09:01 |只看该作者 |倒序浏览
配置空开的时候,该怎么和功率对应?) J( k6 p$ e: {
不懂电的人苦闷呢:)
回复

使用道具 举报

21

主题

0

好友

2831

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
5 点
经验
701 点
积分
2831
帖子
309
2
发表于 2008-10-21 00:46 |只看该作者

顶一下,看有人回不?

回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

925

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
250 点
积分
925
帖子
101
3
发表于 2008-10-21 08:49 |只看该作者
你仔细看一下维肯公司服务培训资料,里面有详细的机器电流和对应用线和空开的配置。
回复

使用道具 举报

16

主题

0

好友

8123

积分

教授

Rank: 8Rank: 8

威望
34 点
经验
1937 点
积分
8123
帖子
770
4
发表于 2008-10-23 11:03 |只看该作者

用电机电流乘以3就可以了,大概这样算。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

332

积分

初中生

博士

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
87 点
积分
332
帖子
30
5
发表于 2008-10-23 11:07 |只看该作者

非常感谢!又学了一招.

回复

使用道具 举报

3

主题

0

好友

719

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
173 点
积分
719
帖子
61
6
发表于 2008-10-23 12:21 |只看该作者
电机额定电流 X SF X 1.2.
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

306

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
76 点
积分
306
帖子
12
7
发表于 2008-10-31 10:17 |只看该作者
电机电流1.5~2倍就可以了,启动时的大电流不影响的,选大了容易烧电机
回复

使用道具 举报

162

主题

0

好友

5328

积分

教授

Rank: 8Rank: 8

威望
1 点
经验
49 点
积分
5328
帖子
2489
8
发表于 2008-11-1 08:07 |只看该作者
顶一下!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-5-12 19:14 , Processed in 0.170838 second(s), 23 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台