发表于 2004-6-30 21:12 |只看该作者 |倒序浏览
我们有一台冷冻机组,测试的时候,发现制冷效果不好,温度降不下去(我们正常的机组,能降温到-20多 C度左右,但有问题机组的到了-5 C度左右就不能再低了)。发现压缩机吸气压力很低,为负压(-30PSI,制冷剂为R134a)。膨胀阀到蒸发器进口之间的分液管在机组启动后很快就出现结霜,然后膨胀阀上也开始出现结霜。 经检查储液罐的观察镜,制冷剂是足够的。先估计是膨胀阀有堵塞,就换了膨胀阀,但还是有相同的问题。 然后又怀疑是系统有水分,膨胀阀出现“冰堵”,于是更换了干燥过滤器,但还是一样的问题。请大家帮我分析一下可能的原因,多谢了!
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

32

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
8 点
积分
32
帖子
4
2
发表于 2004-7-5 14:46 |只看该作者
看看管路是否畅通!有可能是 “脏堵”!
回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

2486

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
36 点
经验
540 点
积分
2486
帖子
240
3
发表于 2004-7-9 08:19 |只看该作者
高压侧有堵塞,特别是分液管处。并不是膨胀阀的问题,也不是系统中有水份。
回复

使用道具 举报

3

主题

0

好友

305

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
0 点
经验
81 点
积分
305
帖子
25
4
发表于 2004-7-15 09:33 |只看该作者
楼上的,真高!