现在放空气器安装反了,空气放不出来了,放的都是氨。系统里面的空气实在太多了。在不停机器的情况下怎么能放出里面的空气。如果停机器怎么放。现在冷凝压力实在是太高了。
回复

使用道具 举报

7

主题

0

好友

2851

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
20 点
经验
706 点
积分
2851
帖子
237
2
发表于 2004-8-9 20:55 |只看该作者

放空气器失去作用,只好直接放空气,在停车后不停冷凝水,10~20分种后绝大部分氨都冷凝下来了,在冷凝器中的空气也基本静止下来了,这时应先测量冷凝温度(也就是冷却水温度),查氨的物理性能表,查到与冷凝温度相对应的冷凝压力(主意这是绝对压力),再看压力表上的显示压力(相对压力),两者向减得数就是所需放掉的压力(跟据道尔顿定律),可在冷凝器或储液桶的放空气口直接向大气放空气,放到正常的冷凝压力即可。