加工车间需要降温,如何做

[复制链接]

3

主题

0

好友

155

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
41 点
积分
155
帖子
10
跳转到指定楼层
1
发表于 2004-7-29 11:05 |只看该作者 |倒序浏览
请教各位, ) J& N; Y) p' P0 A 有一个车间加工厂房,长80米,宽36米,高度为7米,室内现在温度40度,降至25度, / \2 |( W1 d% Q7 [( d每天加工3吨硅胶,温度70度,问各位采用什么办法最经济,最有效。! j- q" [: P3 Y- Z: Y( Q6 ]6 w 谢了
回复

使用道具 举报

7

主题

0

好友

2851

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
20 点
经验
706 点
积分
2851
帖子
237
2
发表于 2004-8-8 21:06 |只看该作者
高位排气,将生产产生的热量尽快排出;岗位送风,对相当固定的工作人员岗位送25℃的风,不考虑全厂房降温。
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

138

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
38 点
积分
138
帖子
8
3
发表于 2004-8-11 20:55 |只看该作者

送风温度要求多少???还有厂里面的湿度大概是多少?在什么地方?对于岗位降温如果要求不高的话,我建议你试一试喜来尔蒸发式冷气机,如果条件合适的话,能够达到25度.有什么具体要求我们再联系?woshihuanglong@sohu点com

我是黄龙,请多多关照哦!