请教水冷机

[复制链接]

2

主题

0

好友

46

积分

幼儿园

Rank: 1

威望
0 点
经验
10 点
积分
46
帖子
4
跳转到指定楼层
1
发表于 2004-7-12 14:18 |只看该作者 |倒序浏览
想购买一台风冷式的冷水机,用来冷却循环水,而循环水主要用来冷却真空镀膜设备。7 N3 q+ V; I+ Y& Y, R1 V/ S
出水温度55F,回水温度65F,流量8-10L/min,压力4-6Kg/cm2。. {0 R  n% L5 m" D
请问制冷量的计算,要不要乘以一个安全系数,根据制冷量如何计算压缩机的功率,因为不同的厂家给我提供的同是2hp的压缩机,有的写的是1.5KW,有的写的是2.08KW。
2 ^2 I/ i/ b! o! F# g* ~另外根据压力如何来计算水泵的功率?
& Y; u# ?) p. V) [% q6 u# e购买冷水机主要看哪几个部件,不同厂家提供的价格相差很大。
* ~  a5 s* A7 Q6 r  I6 y& d请问什么牌子的压缩机和水泵会比较好。5 Y  S. m' _, {- ?
如何从不同的报价单中选出一台性价比比较高的机器来?6 }! G& z( U' ^$ i8 Z/ q0 X
谢谢!
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

508

积分

高中生

Rank: 4

威望
0 点
经验
150 点
积分
508
帖子
25
2
发表于 2004-7-16 17:09 |只看该作者
售后服务很重要。
回复

使用道具 举报

22

主题

0

好友

1784

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
0 点
经验
448 点
积分
1784
帖子
171
3
发表于 2004-9-25 21:04 |只看该作者

日立螺柑冷水机,价格合理,性能可靠,有兴趣可以联系上海,13761746987孟

回复

使用道具 举报

7

主题

0

好友

2851

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
20 点
经验
706 点
积分
2851
帖子
237
4
发表于 2004-9-26 10:36 |只看该作者
温差华氏10度相当于5.6℃,流量每分钟10升相当于600升/时,600×5.6=3360大卡/时,加点保守系数就等于3500大卡/时相当于4070W,应该用2匹机。
老实人说老实话