是压差报警吧,有几种可能:
1、发讯器失灵
2、空滤不合格,压差过高
3、报警程序出错。
5
1831
1
829
高中生
以下是引用zhuchanglong在2004-8-25 14:50:06的发言: 8 H. r/ X) m2 A y1 v1 Q7 @; q# p( x4 t 是压差报警吧,有几种可能: ' c/ `4 t' X; T3 u$ `2 h) k- w8 j1、发讯器失灵9 X+ h3 A. T- f/ X9 B 2、空滤不合格,压差过高 / u3 r1 O$ G: a- e3、报警程序出错。
空滤不合格不太可能,不会这么短时间就出问题的。" ?' p& n/ ^0 y5 k' }5 ~
应该是压差开关出问题了,或者是控制系统出问题了, T, P+ n$ I/ |2 q' B
跟代理商或者厂家联系吧,容易解决