空调系统常见的问题及其解答 问题1空调系统在什么样条件下开启 5 p8 E' t" X% S8 Z, l+ D8 i 解答:并不是在所有状况下空调系统都会工作,空调的制冷系统工作必须同时满足以下三个条件: 5 J8 d" l# v) u9 q1 I5 }* V5 \* @* H/ F/ B! w# }8 Z + a1 Q- l% Q6 c6 Q

1.发动机处于运转状态。

4 x$ q% D. {5 x8 x

2.环境温度要高于5摄氏度(注意这里的温度指的是进风口处的温度)。

" _( |$ i7 T. X- @& A$ O

3.鼓风机的开关要置于一个挡位上,不能关闭。

. q0 t1 g! p p! [2 Y5 w7 D5 x

问题2车内空气循环系统有什么作用

9 t; c- o5 l' s/ V) ?

解答:当空调处于车内空气循环状态时,车外的空气就不能进入车内,在通过隧道或车流密集的路段时可启用车内循环系统。另外如果想快速加热或冷却车内空气,也可启用车内循环系统。

/ j. ~, }2 I, k4 J0 H5 S+ A7 s

注意:1.不要让车内循环系统长时间运行,如运行时间过长,会因车外新鲜空气不能进入车内,而使得风窗上凝结雾气,影响视线。

( f6 k$ l U1 |" `! F

2.不要在车内吸烟,否则系统从车内吸入的烟雾将沉积在空调蒸发器上,空调装置工作时会由此产生持久不散的异味。这种情况下,只能更换蒸发器才可解决问题,既耗时又耗费用。

+ Y/ ` q0 `2 E* k

问题3如何缩短空调工作时间

, c" z8 w- Z0 Z1 w7 U2 D

解答:在制冷过程中,压缩机消耗发动机动力,会加大油耗。

; `* W7 S) Q1 e4 l

1.若车辆已被暴晒很长时间,可在空调装置工作的同时打开车窗车门,使车内热空气尽快排出。

* I1 A/ C5 e0 Q% b [

2.在行驶过程中使用空调系统,关闭所有的车窗及活动天窗,可以充分发挥空调的使用效率。

+ n3 d% X- u$ \: S$ ]- G+ x& Y

3.进出气口务必通畅。

- |: ]6 g0 |8 n

风窗前端的进气口不要被冰、雪、树叶等异物堵塞。出风口输出的空气会流经整个车厢,然后从后风窗下的通风口排出车厢,因此也不要让后窗台板上堆放的杂物堵塞通风口,从而导致采暖、通风、制冷系统工作不正常。

' f+ G J* T @6 f+ w9 n1 ], \. k

4.如果不启用空调可以保持车内适宜温度,可以将空调工作模式设为ECON(经济)模式。

4 T; G1 n$ O# J, [/ M; R0 B

问题4为什么经过一春后,在夏天开空调会有异味

4 s( t& w) J* X" }: r5 D

解答:空调长期不使用,会因自然沉积作用,蒸发器积储异味。因此,空调装置每月至少要开启一次,并使其在最大工况下工作一段时间,清除或防止异味产生。在进行此操作时要注意打开一扇车窗,使车内空气流通。

/ M* T; h/ E6 m, Z, f

问题5空调蒸发器“出水”,是不是空调系统出现问题

% Z/ e( h+ x" P2 T0 `0 A4 o8 }

解答:在高温高湿的气候条件下,因为冷凝的作用,空气中的水分会凝结在空调蒸发器上,形成水滴,从蒸发器上滴下,形成车下的积水,这是一种正常现象,不必为此大惊小怪,以为是空调系统出了问题。

来到中国压缩机网,广交行业朋友!!http://www.compressor.cn
个人空间:http://sns.compressor.cn/?5
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

2981

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
3 点
经验
725 点
积分
2981
帖子
305
2
发表于 2004-9-9 23:38 |只看该作者

溴机冷剂水经常被污染是怎么回事,另溴机内部清洗最好的方法是什么?

回复

使用道具 举报

70

主题

0

好友

5601

积分

教授

Rank: 8Rank: 8

威望
25 点
经验
1343 点
积分
5601
帖子
489
3
发表于 2004-10-18 14:50 |只看该作者

溴化锂溶液跑到冷剂水里面,导致蒸发温度上升,进而降温效果下降,就是冷剂水被污染。

其原因有:溶液循环量过大;低压发生器温度过高;低压发生器与冷凝器间的隔板过低。

机械清洗实惠、干净。如果刷不干净就酸洗了。

动力行业,我喜欢!
回复

使用道具 举报

7

主题

0

好友

2851

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
20 点
经验
706 点
积分
2851
帖子
237
4
发表于 2004-10-19 12:33 |只看该作者
溴化锂空调的维护是不透明的,所以大多因为用户使用维护不当引起寿命缩短,怪罪于质量不好。
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

2981

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
3 点
经验
725 点
积分
2981
帖子
305
5
发表于 2004-11-1 22:47 |只看该作者

有人说是在高发上挡液板百叶坏了,要更换,要气割高发,我想这不是大动作吗?另烟轻扬你说的机械清洗可行吗?溶液内部只有化学清洗了。

天天看贴,有时也回贴!QQ  240495603
回复

使用道具 举报

70

主题

0

好友

5601

积分

教授

Rank: 8Rank: 8

威望
25 点
经验
1343 点
积分
5601
帖子
489
6
发表于 2004-11-2 11:27 |只看该作者

机械清洗实惠、干净。如果刷不干净就酸洗了。指清洗机内冷却水、冷冻水管道内壁。

吸收器、蒸发器等的内壁,一般只接触溴化锂溶液,我觉得没有清洗必要。除非蒸汽、冷冻水、冷却水管道破裂,这样一来就得大动作了。拜托,千万别出现此种情况。