请教各位,一新设计的R407C系统,在额定制热条件下发现压缩机吸入温度低于蒸发器出口温度
比如蒸发器入口 0度 出口 3度 蒸发温度2.5度 压缩机吸入气体温度2度!
请教出现此问题的可能原因?
使用道具 举报
7
2851
硕士
使用试验设备测量的,精度在±0.3度
6
419
还有以下可能:
1、蒸发不完全;
2、R407C本身有滑移温度造成的.
1.蒸发不完全的话但蒸发器出口已经有过热度呀?
2.计算过热度时还是应该以气侧的饱和温度进行计算吧?
3.可不可能是因为R407C是非共沸混合工质,沸点高的成分已经过热,而沸点低的成分还没有完全蒸发因此出现这种情况?
4.各位里面有没有做R407C系统设计的呀
2
380
我去年和你碰到了一摸一样的问题。也是R407C。
在制热情况下,蒸发器出口到压缩机吸气口的温度越来越低。我当时是怀疑吸气管路内有液体。但是我去年供热工况下做得实验很少,所以没有仔细深入去研究。
现在想来你说的第三点很有可能。
我也作了一套R407C的系统,我们可以探讨探讨!
rroyzhang@hotmail点com
我现在把毛细管改一改再试试
我的EMAIL是 kouasahi@vip.sina点com 希望与各位同行交朋友
10
804
高中生
超级打工
R407C是非共沸制冷剂,有滑移温度
100
小学生
制冷剂在蒸发器中未完全蒸发,到压缩机吸气口才完全蒸发。这和制冷剂有关1、假制冷剂,2、非共沸制冷剂的温度漂移
1690
大学生
由于管路阻力损失的存在,导致吸气管口的压力总是低于蒸发器出口的压力;又因为R407C是非共沸混合工质,沸点高的成分在蒸发器内已蒸发、过热,而沸点低的成分在较低的压力区域才开始吸热、气化,因此出现这种情况将是必然的。
解决问题的主要方法:增大蒸发器的过热区,同时设法减小蒸发器出口至吸气端间的沿程管路损失。