螺杆机组系统清洗 更换润滑油的操作如下: 1.
7 |! m2 h7 u: \1 B将机组的冷媒从冷凝器的出口处角阀检修口处放出。 2.% n5 x, x e0 \ G9 }7 l
压缩机的润滑油,从油过滤器上的放油阀处放出,润滑油接近放完时,从压缩机的高压端侦测接头处,注入一定压力的氮气(1.0MPa左右),用压力加快润滑油排出,停止注入氮气,关闭放油阀。然后将压缩机的油过滤器拆卸下来,将油槽里的润滑油全部放出来,再将油过滤器清洗后装上紧固。如图所示:
& Y0 X7 I4 @5 |" x# }+ P1 t7 [: b低压端侦测接头8 V, |8 t* _9 Y' `- z% J9 X# U: ~
|
油过滤器
% |* j1 ^* O& \7 E6 m: i |
放油阀
S. ~1 Q) P3 Q. R3 x6 @6 I | * M" r8 g1 ^/ \: l) S6 z5 k: X
3.
; A$ |7 P( f' x9 b+ X将压缩机的电机下面的润滑油从放油阀处放出来,再从低压侦测接头注入氮气,直至将油排尽,关闭放油阀。 4.+ U& w) S0 l8 u2 Z, k4 j
将蒸发器的进液口拆开,从冷凝器的出口处的角阀注入氮气,将液路中润滑油从蒸发器进液口排出来。先将压缩机的排气截止阀关上,再从压缩机的低压侦测接头注入氮气(将蒸发器的进口堵住一段时间,再松开,反复几次),将润滑油排到蒸发器进口端,用干净的布将油擦净。然后将冷媒进口管路连接上。 5.
$ r4 |+ O& u' v4 ~9 Y' K: [! \从压缩机的高压侦测接头注入氮气,当压力达到1.5MPa时,将冷凝器角阀检测口打开,将氮气放掉。反复2~3次。 6.% m- r2 |. W$ s- g$ A$ O0 x
系统里注入0.1MPa压力的氮气,从角阀检测口进行抽空,抽到40Pa,再注入0.1MPa压力的氮气,再抽空,反复3次。最后将系统抽空到5Pa以下。进行真空保压12小时,观察压力是否反弹。(如果压力变化较大,需要对系统进行检漏。) 7.
8 c$ F1 f2 }' X- ^$ b注入润滑油。用干净的塑料管连接在放油阀上,塑料管的另一端放到油桶里(塑料管置于油桶底部)。根据压缩机的标准量加注润滑油。同时对系统进行抽空。注油结束后,将系统抽空到5Pa。注油时应对油桶进行封闭,减小空气对油的污染。 8." L/ u2 v" W/ V# ^* e5 g
对系统进行注氟,机组调试。(要首先确认排气截止阀等系统阀门均已打开,再进行调试。) |