本帖最后由 wwxlym 于 2010-11-23 10:45 编辑
9 d: M! h+ | q/ ~' o9 d8 d
$ ?7 g) Y- u: ]8 R- H3 D" G }. g空压机变频改造-手把手教你
. x% i" h4 ?5 n$ N! |; I3 U! r( G1 G' _0 W& t
手把手教你空压机变频改造技术 : y& n% P; V: m) D' @9 f/ o' m
以下信息由东莞市瑞普机电设备有限公司提供
- `' \% x1 H4 l7 J6 ~未经允许,禁止转载
: E1 w; E5 ^2 e/ y. i+ s- w# Q" q* {! u/ Y' ]: @
8 V3 e8 v- |4 V+ f9 g0 T
2 n s2 b9 ~% ?; K3 F7 x: q——其实空压机改变频并不复杂,很简单,下面我们以最近一次改造为例子。介绍一下我们的改造经验。请大家指点。
9 s3 Y) m; I; b4 N8 `& A
5 y* _* W# f+ M9 B3 T9 S- M7 T改造机器为一台螺钢牌螺杆式空压机,30P,汉钟的压缩机机头,MAM-KY06S控制系统。用户观察到机器经常卸载停机,具备节能改造的空间。 9 \+ |0 g5 u( b7 g
- K% z5 Q* D/ C+ h$ ~) c" _第一步,通过空压机的控制器查询空压机的运行和加载时间,如果控制器没有这个参数记录,则需要自行在空压机上面安装计时器,记录一段空压机正常工况的运行时间记录。根据上面的参数,计算多机器的空负载比较,预测节能效果。这个结果很重要,如果这个比较不超过15%以上的话,那改造后节能效果不理想。建议用户不要改造,免得到改造完成时候才发现,那就晚了。上面的螺钢牌螺杆式空压机空负载时间比为1:1,节能空间50%,预测改造后,空压机的节能效果可以达到30%-40%。可以确认空压机节能改造的意义。 ! ?6 @- a+ U; k% Y- X4 _
! |" |, |1 D- `% `1 p第二步,根据机器工况,电路结构和安装结构等信息,编写出改造方案。绘制电路原理图,未改造前作好打算。改造方案得到用户确认同意后,则可以定购材料。
& [+ w* {4 E: l+ m) n根据上述螺钢牌螺杆式空压机的工况,我们初步确定的方案为,采用MAM-KY02S VF型控制器代替它原来的系统,这样改造简单,而且控制器自带PID,省去PID设置的麻烦,同时具有工变频转换功能,直接在控制器上面操作即可以时间变频的转换。人机界面操作方便,同时在安装尺寸方面和MAM-KY06S是一样的,安装按原理位置方式安装即可,也省去开孔等工序。变频器采用22KW的国产品牌。有空压机放置位置靠近墙壁,因此,变频器也可以直接安装在墙壁上,通过电缆线进行连接。根据我们电路原理图设计的需要,再购买了交流接触器,温度控制器,轴流风扇。由于MAM-KY06S采用的压力开关式控制器,而MAM-KY02S采用的压力传感器的方式,因此在购买MAM-KY02S时,需要再配套压力传感器。
9 i4 c6 }) R7 M5 g: v' s# h \! R' S
% \3 A; v. N$ z% X交流接触器——工变频转换
3 N0 B' E: N; G$ S: D& w; f7 x& m+ ^; \6 r3 ~6 s
温度控制器——电机高温保护(变频改造以后,电机温度所到电机转速和辅助风扇影响,需要保护) 8 Q( ^) n7 s+ J L+ I9 p: u4 F
3 O# g4 X) x p- r* s8 b& e
轴流风扇——主电机散热(辅助风扇)
0 S: \5 S6 Q! o' \
* Z G) e! H8 T
A: K$ E. d {0 L; y' ~1 h
$ d7 W* I' u9 i* ]* U
H8 t6 U- }- @4 | A2 ?我们的基本电路如下。 5 d4 w/ @% D e; O$ E
/ x0 m/ e/ g: C& u7 T& u5 K
2 j+ ^( j* ]: V
4 P/ G9 \2 B* Q- p$ R0 r5 N% D- j4 b+ A
改造时,基本电路按照原理图连接,必要时可以更改电路实现所需功能。
' j. \/ f9 z2 y2 L. G9 o
$ }$ M* h1 I8 \; G! s& y; H第三步,根据设计的原理图,将空压机内部线路改造,改造时,必要作好每一条线路的记录,避免查线路,这样浪费时间。MAM-KY02S连接到变频器的信号线,必须采用屏蔽线路。并且要求将屏蔽网线接地,以保证通信的可靠。
4 {: U, X$ _5 X- W线路连接完毕,断开主电机马达或连轴器。再次检查相关电路,准备首次上电。
7 Q" N' M5 G( ?0 m1 p6 C
6 y6 x- g+ K6 e! ~第四步,上电,断开变频器连接到空压机的输出线。通过MAM-KY02S显示文本设置当前运行模式为工频运行,启动空压机,检查空压机当前的运行状态是否正常。是否与未改造前一样。重点检查主电机转向,风机转向。
/ i3 x0 x- N4 t n将运行状态设置为变频运行,确认工变频转换的两个交流接触器动作是否符合要求(这项检修必须断开变频器输出,以免380V电源倒灌到变频器上,引起变频器损坏。)。确认完毕。 ) }4 [. D v9 W0 e" g
$ O& N/ _) u* p0 @3 T7 g第五步,完成第四步以后,在当前状态下,设置变频器参数。变频器一般要求设置参数如下:
' r @' {8 ]1 ?1, 变频器输出最高频率,50HZ 6 H- k y: B0 N2 J
2, 变频器输出最低输出频率,20HZ,(如果电机在低频运行时,发热量不高,可以设置第一点,这样更节能,但是要确保电机温升不高于80度,否则,电机很容易设备) / k i$ ~% S- K/ B: d6 V1 o
3, 设置变频器频率过低保护,低于15HZ后自动停机。(也是为了保护电机)
2 D* f( L e' ~5 l u4 L4, 设置变频器禁止反向输出,避免电机反转损坏电机。
& [! ~, _& l- r! _5, 设置变频器禁止操作面板启动。 8 f% B1 j) P, k; F% x" e, t6 S' m
6, 设置变频器外部信号启动。 : z& K3 y$ @5 ^4 \
7, 设置变频器频率给定通道为外部端子CI输入4-20mA。 1 {, ?0 |% A F5 J) R$ u
8, 设置变频器输出端子为故障报警。
; Z: Z6 {( G/ O4 a: `/ d9, 其他参数默认即可。如有其他需要再根据实际需要设置。
: S2 F- L; z2 s; |% B4 C9 M设置完毕,连接变频器输出线到空压机。再次上电试机。检查电机转向是否符合要求。主电机辅助散热风扇转向是否正确,风量是否足够。 " {0 r$ r$ P+ o
检查当前MAM-KY02S显示文本显示频率与变频器的是否一致。如果不一致可以通过变频器的CI通道增益修改比例。一般这个比例要求不高,检查MAM-KY02S控制器输出最低时,变频器输出频率是否为20HZ。最高频率是否为50HZ。确认完成。可以装上皮带测试。
5 M& `7 L; }' }* m, Z3 g
* b+ ^" |- D3 ?% G# C第六步,安装上皮带或者联轴器,将加载阀电源断开。让空压机再变频状态,空载运行。检查运行情况。确认正常,再转行为工频运行,确认都正常。那么可以安装上加载阀试运行。工频状态下确认运行正常。变频运行是否正常。主电机负载和低频运行是否温度正常。 ( M l+ R4 r# \% l& P! K$ A- g
) h/ L% ^; a m! e6 g8 a
MAM-KY02S VF型控制器只有3个频段,分别是最高频段,节能频段,卸载频段。
$ {4 }$ ?8 L" J7 ~ i8 J
/ l3 {/ R) K4 X/ Z3 Y' J6 Q! r最高频段——输出频率为50HZ,当空压机气压低于0.7bar时运行,相当于全速运行。
4 W y t( J+ x$ @3 D/ N d" j. F( D' S k1 |/ G
节能频段——控制器默认为30HZ,此频段运行在气压高于0.7-08bar时。节能运行。 1 p) s: S8 ^! m7 ?* p
8 C _) w9 p( U/ l卸载频段——该频段运行在空压机卸载状态,此时,空压机主电机保持运行趋势,空载,因此频率可以低一点,但是必须确认满足电机自身散热要求。
" ~2 c0 P6 j5 W% u! S
5 Z1 F5 r3 a; S# u* v第七步,空压机改造为变频后,试运行,让空压机在变频状态下连续运行1天,1天内观察电机温升温度。打气量是否满足要求。空负载是否比较频繁等工作情况。观察电机加速和减速时变频器有没有过压或者过流现象,如果有,设置一下变频器的升频速度和降频速度即可解决问题。观察电机负载加速时,有没有电机共振抖动的情况,如果有,那么观察抖动频段,在变频器上设置绕过该频段即可。通过容调阀降低空压机升降频率频率。 ' K* l+ j& l6 }9 ^4 C
# ^$ ?1 f- D! o. s2 B: l
测量变频改造后的运行电流。我们上面例子的空压机,主电机测量各状态电流如下: / ~( Q% k4 `# a: K5 z
最高频段,运行电流为45A
$ L4 R9 G$ }0 r, q7 \节能频段,运行电流为24A
% A6 c- q5 S9 O p0 _9 u卸载频段,运行电流为9A , z, m; _3 w4 \* B
最高温升75度。 & y5 C- o1 P+ W( i o4 [/ h
0 }( t8 s: U+ Z% o) `& b- o4 K5 c* ?0 P试运结束,变频改造完成。
$ x; c' X1 C5 I& r: V2 U- k" a f2 X t; F7 [% C* P4 ~
改造结后语: ' |6 V, G4 X% d
采用的MAM-KY02SVF型控制器进行空压机变频改造,线路简单,改造方便快捷。基本上1天可以完成变频改造。但是有几个方面,本人认为不是很满意,第一点是频段太少,不能达到最好的节能效果。第二点是无论空压机处于变频或者工频运行时,辅助风扇都处于运行状态,这样在工频运行时浪费电能。需要通过外部电路改变辅助风扇的运行状态。第三点,工变频转换需要进入厂家参数修改,厂家参数里面的参数一般是不建议用户进入的,但是根据这样的情况,必须告诉用户该空压机的厂家密码。这样就担心用户自行更改厂家参数引起空压机参数故障。 , Q% G) I5 d; B
bbs.ymmfa点com/read.php?tid=731147 z0 o( m) n8 Z; ~9 B
) P2 q6 z: `/ d4 l" N6 Q5 N
! l1 j. X' O" g东莞市瑞普机电设备有限公司 , u8 S) j& E; ~: M9 S- @
4 Y) ~9 k( l! W专业维修MAM-KY02S,MAM-KY06,MAM-KY01、MAM-230、MAM-280、MAM-270、MAM-670、MAM-680等全系列MAM-KY系列专用/通用空压机控制器/主控器,维修各类控制器不能开机(不开机),锁机,保养过期锁机,报错相故障,使用错误,显示不良,缺划,显示器模糊,不通讯等软件硬件故障。
+ J8 z* V2 |1 T" p" z( B# g 提供破解MAM-KY02S,MAM-KY06,MAM-KY01、MAM-230、MAM-280、MAM-270、MAM-670、MAM-680等全系列MAM-KY系列控制器用户密码服务。国内唯一掌握空压机控制器密码破解技术的公司。
/ K$ |1 F) a; ]+ t1 E O 专业维修阿特拉斯空压机、寿力空压机、柳州富达空压机、日本三井空压机、AULP空压机、康普艾空压机、复盛空压机、凌格风空压机、博莱特空压机等进口国产各类型空压机控制器。" X0 F" N5 q$ @6 n' H% _9 P
专业维修各类变频空压机,空压机变频改造。(自家技术,非转包,非聘请外面维修变频器)
; _. a$ J9 J: z: U 专业维修各类变频器。8 T% ` v1 c% g0 E& \
维修各类工业控制器、工业控制板、电路板。+ T- L" m$ g. L
节能方面/变频器控制器方面/中频加热器应用方面,我公司邀请华南理工自动化学院游教师担任我们的技术顾问。
( V3 q1 B; K' z8 K( M" G& v) P 更多信息,请登陆我公司网站或至电我公司电话。. X, g% L" _0 X8 s, j
东莞市瑞普机电设备有限公司
5 c/ r* f$ p8 w* e* B+ p .dgrichpower点com/1 b/ D6 |% q% g
13650053973
* ?; r2 _6 X7 P, P QQ:147543560 |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
|